88问答网
所有问题
ACS510变频器PID宏如何设置压力启停?用的是2.5mpa远程压力表 需要设置0.4mpa停
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-16
设定0.4mpa为上限值, 这样压力一到0.4mpa就会启停。
本回答被网友采纳
相似回答
...
acs510
pid
供水 ,要求 面板控制 起停 ,
设定压力
,远传表在ai1 输入...
答:
1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量PID控制
。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、设置99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1...
ABB
变频器ACS510的
SPFC
宏
中,
如何设定
上下限启动
压力
值
答:
在
ABBACS510的
SPFC宏中,运行是循环软起+
PID
运行,假如你设定0.35
MPA
的压力,
变频器
始终保持泵出口0.35MPA的压力,在此过程中变频器根据反馈压力调节输出频率,调节泵的转速!这上面还有一个功能,就是休眠,当达到设定休眠频率,休眠时间到达后,变频器停止输出,泵停转,当压力超过休眠偏差且唤醒延时...
ABB
变频器
ACS510用
远传
压力表
做恒压供水 怎么接线
怎么设置
参数?
答:
1、用
PID宏
控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由
变频器的
输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于软启,把1号电机启动后,将1号电机切换到工频...
ABB
变频器ACS510
,
PID宏
,
怎么设置
参数,谢谢。。。
答:
PID宏
9905 380 额定电压 9906 根据电机铭牌 额定电流 9907 根据电机铭牌 额定频率 9908 根据电机铭牌 额定转速 9909 根据电机铭牌 额定功率 4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如
压力表
量程为0.6
需要压力
为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ACT2输入 4022 7 睡眠...
abbacs510
系列
变频器
内置
pid
功能
怎么用?
答:
找到说明书
PID宏
一页,端子接线就按PID宏接。设置\x0d\x0a9902=PIDPID宏\x0d\x0a9905=\x0d\x0a9906=\x0d\x0a9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)\x0d\x0a9908=\x0d\x0a9909=\x0d\x0a1201=0关闭恒速\x0d\x0a1304=0%(20%)0(4)-20mA\x0d\x0a1601=0关闭运行允许\...
ABB
变频器ACS510
型号
压力如何设置
答:
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的,不需要另外的接线。信号线最好采用屏蔽绞合线。信号线...
如何设置ABB ACS510
-01
变频器
利用
远程压力表
控制电机启动?
答:
第二部你再用一个电接点
压力表
与远传压力表并一块,把下限压力定在下限
2.5MP
,挡下来下限时,有两根是通的,把它接在
变频器的
10和13号端子就可以了,注意11和12端子要短接。内部设置与不设置最大值或最小值也无所谓,变频器会自动稳压在三公斤半。还
需要设定变频器
内部
PID的
一些参数就可以了。
ABB ACS510 变频器的压力如何设置
参数
答:
压力设定
在40组(因为咱们的一定是稳压控制)具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010...
大家正在搜
变频器频繁启停怎么办
变频器频繁启停
变频器自动启停的原因
变频器的外部启停怎么接
继电器控制变频器启停
变频器水泵为什么频繁启停
abb变频器启停接线图
变频器为什么一直启停
变频器启停控制
相关问题
ABB变频器acs510采用pid宏,接远传压力表(0-1....
ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
个位高手,请问我现在用ABBACS510变频器接一远程压力表...
如何设置ABB ACS510-01变频器利用远程压力表控制电...
用远程压力表来控制ABB变频器ACS510,哪位大虾帮忙设置...
abb acs510系列变频器内置pid功能怎么用,我得参数...
我现用远程压力表来控制ABB变频器ACS510
ABB ACS510变频器实现恒压供水,在9902参数组选择...