88问答网
所有问题
女儿墙上装一台设备,超过了避雷网带高度怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-03-17
避雷网在女儿墙敷设时,一般应敷设再女儿墙的中间,当女儿墙宽度大于300mm时,则应将避雷带移向女儿墙女儿墙的外侧100mm处为宜。女儿墙上铺设石材,应在两块石材拼缝处预埋支持件,且保证相邻支持件距离为1m,如不能满足相邻距离,需在两支持件之间的石材上洗眼加装预埋支持件,并用大理石胶封堵密实,固定牢固。
本回答被网友采纳
相似回答
屋顶防雷
,女儿墙高度
不够,做的铁艺栏杆
,避雷带
可以做在栏杆上边吗_百度...
答:
铁艺栏杆有足够的强度能支撑避雷线及避雷线之架是可以的。引下线要从避雷线直接引下
。另外要合算屋顶的避雷线之间距离,根据建筑物防雷等级不同,避雷线间距离不同,可以查阅国标。超过距离的地方,避雷带之间就要加增连线,可以这样理解,屋顶避雷带根据需要要形成网格,如果距离没有超出标准,不必这样的...
女儿墙超过
1.2米的平屋顶因渗漏平改坡,檐口高度达女儿墙+
避雷带高度
...
答:
没问题的,
智能建筑防雷击安全工程技术?
答:
(4)当建筑物
高度超过
30m时,该大楼30m及其以上部分的阳台金属栏杆以及外墙上的金属门窗、钢架等金属构件或其它金属凸出物都必须与
避雷
引下线连接构成电气通路,以达到防御侧向雷击的目的。2、避雷引下线避雷引下线通常利用建筑物结构柱内主筋,当该主筋直径大于或等于16mm时,则取其中两根钢筋通长焊接作为一组避雷引下线...
15米高的房屋上的
避雷
器
答:
1,雷击能避则避,避不了再引导雷电按照设计路径泄流.建筑物本身就在山脚下,就不易遭雷直击雷,旁边还有高的树木,那更好.2,建筑物若不是细高那种,光做避雷针是不行或者说可以不做避雷针,.要做
避雷网,
就是沿着天面
女儿墙
用圆钢做
避雷带
.避雷带要和建筑柱子柱内钢筋复接.若不是框架结构,那最好单独...
民用建筑电气施工接地保护?
答:
(1)在该建筑物的屋面沿
女儿墙
敷设直径为10mm的镀锌圆钢防雷网,并将其焊接在建筑物基础的钢筋之上,同时保证
避雷网
要高出屋面0.2m。(2)将建筑物的屋面分成大于20m×20m的网格,用防雷网和直径为10mm的镀锌圆钢进行焊接。(3)利用建筑物钢筋作为引下线,屋面的防雷网以及柱子内的钢筋进行可靠焊接。其焊接长度要大于圆钢...
防雷电的方式有哪些
答:
避雷带
的防护原理与避雷线一样,由于它的接闪面积大,接闪
设备
附近空间电场强度相对比较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。避雷带的材料一般选用直径不小于8毫米的圆钢,或截面积不小于48平方毫米、厚度不少于4毫米的扁钢。
避雷网
防雷电 避雷网分明网和暗网。明网防...
建筑房顶防雷引上线至
女儿墙
要用几条
答:
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈
避雷带
。第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气
设备
等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中...
避雷
针的工作原理是怎样的
答:
后来发展了避雷
带,
就是在屋顶四周的
女儿墙
或屋脊、屋檐
上安装
金属带做接闪器来防雷电,即如你所说的那种。
避雷带
的防护原理与避雷线一样,由于它的接闪面积大,接闪
设备
附近空间电场强度相对比较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。再后来又发展
了避雷网,
分明网和...
大家正在搜
避雷带断了怎么办
设备房的避雷是有什么要求
怎样安装避雷设施
设备避雷
弯避雷设备
地埋避雷设备
避雷针避雷的原因
避雷设施安装
防雷检测设备
相关问题
防雷接地屋面女儿墙明装接多高
女儿墙防雷网支架高度是多少
超过多少米的建筑物或室外设备需要防雷
屋面女儿墙上避雷带离墙外边要求是多少厘米
避雷带距建筑物外墙的尺寸是多少
女儿墙40公分宽避雷带能安装在中间吗?
避雷带支持件安装不符合要求
屋顶避雷带安装位置,屋顶外边进去规定多少距离?