电表电流怎样看

电表电流怎样看

第1个回答  2010-09-28
电表?
电度表上是不显示电流的,只显示功率。
电流表(指针式)上的电流应该垂直与指针,眼睛、指针、镜子中的指针重叠后读数即可。
电流表(数字式)直读就可以了。
第2个回答  2010-09-28
看刻度 首先得看你的电流表是多少安培的。总共多少安培。然后每刻度代表多少就出来了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-01-10
第4个回答  2010-09-28
(1)电流表必须串联接入电路,直接串联或与分流电阻并联后串入。
(2)电压表必须并联接入电路,直接并联或与分压电阻串联后并入。
(3)注意电流表、电压表量程的选择,避免烧坏仪表。
(4)直流仪表注意极性选择,避免指针反偏,打坏指针。
5.答:(1)电能表安装位置应清洁、无腐蚀性气体,也不应有剧烈振动。距地面的高度明装不低于1.8m,暗装不低于1.4m。
(2)为保证电能表的准确度,应按电能表额定频率、电压和电流进行工作。经互感器接入的电能表,其铭牌上的电压与电流应分别与电压互感器的次级侧额定电压和电流互感器的次级额定电流相符。
(3)电能表不经互感器接入电路,可以从电表直接读得电量数。若经互感器接入电路,必须根据互感器的变压比来确定读数,将变压比乘电表读数即得实际电量。
6.答:(1)测量前需检查转换开关和表笔是否拨在和插在所测档的位置上,不得放错。
(2)在测量电流或电压时,如果对被测量无法估计大小,应将量程放在最高档上,以防指针打坏。然后再拨到合适的量程上测量,以减小误差。注意,不可带电转换量程。
(3)测量直流时,应注意被测量的极性。
(4)测量500V以上高压时,要注意人身安全。
(5)测量电流时,仪表应串联在电路中,测量电压时应并联在电路中。
(6)测量电阻时,万用表应先调零,若不能调零,则说明内部电池足或内部接触不良。另外,被测电阻至少有一端与电路断开,并就切断电路电源。
(7)测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档或者空档上,以免下次使用时失误造成仪表损坏。
7.答:(1)被测物必须与电源断开,并进行一次接地放电,其表面应擦拭干净。测试完毕后,被测物应充分放电以防造成触电事故。
(2)仪表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以免把被测物的绝缘击穿。
(3)仪表的发电机在转动时,不得将端钮短路。
(4)使用仪表前要做一次开路试验和短路试验,以检查仪表及测量用接线是否正常。开路试验是指把仪表两连接线开路,转动手摇发电机至额定转速,表针指示应为“∞”(无穷大)处;短路试验是指慢摇发电机时,将两连接线相碰一下,表针指示应为“0”处,这表明摇表性能完好,可以使用。
(5)使用时,应将仪表放平,以120r/min的均衡转速摇手柄。
(6)转动手柄摇发电机时应由慢变快,待调速器发生滑动后,便可保持均衡转速使表针稳定下来,并读数。如遇被测物短路,表针摆到“0”点,应立即停止摇动,以避免兆欧表过流损坏。
8.答:(1)测量电流时,应按动手柄,使铁芯张开,把被测导线(必须是单根)穿到钳口中央,就可从表盘上读出被测电流值。
(2)测量前应先估计被测电流计、电压或电阻的大小,选择合适的量程。转换量程档位时,必须在不带电情况下或在钳口张开情况下进行。
(3)为使读数准确,应钳口两个面很好地接合,钳形铁芯的橡胶绝缘应完好无损,钳口清洁、无锈,闭合后赫鲁晓无明显缝隙,无杂音。
(4)测量小于5A以下电流时,为了得到准确的读数,若条件允许,可把导线多绕几圈放进钳口进行测量,但实际电流值应为读数除以放进钳口内的导线圈数。
(5)测量完毕一定要把调节开关放在最大电流量程的位置上,以免下次使用时,由于末经选择量程而造成仪表损坏。
9.答:要测量直流电路某电路的电流,必须将电流表串联在被测电路中。电流表的“+”接线柱要与电源的正极相连接,电流表“一”接线柱要与被测电路相连接,即被测量电流必须从电流表的“+”接线柱进入。
10.答:测量三相对称电路的无功功率时,通常采用将两只有功功率表跨相接线的方法进行测量,功率表PW1电流线圈接U相,电压线圈接V相和W相;功率表PW2的电流线圈接W相,电压线圈接U和V相。
11.答:(1)将仪器平放在适当位置,把被测接地装置的接地引下线解开并与仪表的“E”接线柱相连;在距接地极E为20m处插入电位探针P?,在距P?为20m处插入电流探针C?,并使E?、P?、C?、在一条直线上,并用绝缘导线将电位探针P?与P接线柱相连,电流探针C?与C接线柱相连。
(2)使用前检查检流计的指针是否指于中心线上;如不在中心线上,可用零位调整器调整。
(3)将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”,使检流计的指针指于中心线。
(4)当检流计指针接近平衡时,再加快摇动转速,使其达到120/min,并同时调整“测量标度盘”,使指针稳定地指于中心线上。
(5)如果“测量度盘”的读数小于1,应将“倍率标度”置于较小的倍数,以便得到正确的读数。
(6)用“测量标度盘”的读数乘以“倍数标度”的倍数,即为所测的接地电阻值。
(7)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中的深度调浅些。
12.答:(1)首先断开电容的电源,将电容器充分放电(多次放电)。
(2)按电容器的额定电压选择兆欧表的电压等级。
相似回答