发电机失磁应怎么处理?
开机失磁
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-12-26
发电机失磁就是没有剩磁了,如果没有剩磁,发电机就发不出电来。遇到这种情况就要给发电机励磁线圈用电瓶充磁,电路图如下:
在调节器(画红圈处)连接电瓶正极数秒钟就可以了。
本回答被网友采纳
相似回答
发电机失磁
后的现象及
处理
方法是什么?
答:
对发电机失磁有两种处理方法:(1)凡本类型机组进行过失磁试验,证明可以短时间无励磁运行的,
失磁后应在规定时间之内减少有功功率至规定值.
(2)若厂用电电压过低,应
将厂负荷倒至备用电源带
,然后迅速查找失磁原因并加以消除,恢复同步;未进行过失磁试验或经试验及论证不适于无励磁运行的机组,应由...
发电机失磁
该
怎么处理
答:
应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行
;(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,
应在1.5min内将有功负荷减至120MW
,失磁后允许运行时间为15min;(5)若失磁引起发电机振荡,应立即
将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网
...
发电机失磁
后
应怎么处理?
?怎么应对发电机失磁?
答:
切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理
。
断开自动电压调节器
(AVR)同励磁机定子绕组的连接,将一个电压为24V的直流电源(如蓄电池)与励磁机定子绕组连接,启动机组将转速调至额定转速运行一段时间即可。引起发电机失磁的原因有励磁回路开路,如自动励磁开关误跳闸,励磁调节装置的自动...
发电机失磁
是什么原因引起的,要
怎样处理?
答:
解决方法:断开自动电压调节器(AVR)同励磁机定子绕组的连接
,将一个电压为24V的直流电源(如蓄电池)与励磁机定子绕组连接(注意两者的正负极要相互对应),启动机组将转速调至额定转速运行一段时间即可。发电机失磁对电力系统的危害 发电机发生失磁时,
低励或失磁的发电机将从系统中吸收无功功率
,这将...
发电机失磁
后
应怎么处理?
?怎么应对发电机失磁?
答:
处理(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,
按事故停机处理
;(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,
应立即重合灭磁开关
,重合不成功则马上将发电机解列停机;(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,
应立即将AVR由工作通道切至备用通道
,自动方式故障则切换至手动方式...
发电机失磁应怎么处理?
答:
发电机
中有两组绕组线圈,一组是励
磁磁
场线圈,另一组是电枢线圈,也叫转子。发电机初次发电时,是利用磁场线圈中,铁心的剩磁作为磁场发电。如果铁心中没有剩磁了,就发不出电了。但是可以充磁,办法如下:用一根导线从畜电池正极连接到电压调节器的磁场就好了。如图:
柴油
发电机组
遇到
失磁怎么处理
答:
1、对
发电机组
主输出回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立;2、有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。3、无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,具体方法是:1)用12V直流电池,负极接AVR板“XX”接线柱,正极通过一个二极管接AVR的“X”接线柱;2)重新启动机组并记录主定子输出电压,该电压接近于...
发电机失磁
、振荡、失步的区别有哪些?
答:
如本厂情况正常,应了解系统是否发生故障,以判断发生振荡或失步的原因。发电机发生振荡或失磁的
处理
如下:a)如果不是某台
发电机失磁
引起,则应立即增加发电机的励磁电流,以提高发电机电动势,增加功率极限,提高发电机稳定性。这是由于励磁电流的增加,使定、转子磁极间的拉力增加,削弱了转子的惯性,...