88问答网
所有问题
三菱触摸屏GS2107的232口跟仪表做232通讯,如何接线?(仪表3根线)
图1为青智仪表,图2为资料查的接线图,试了不能通讯!图3为设置!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-22
图一已经很明确地表示了,这个接口默认是
RS485接口
,并不是RS232。
你需要与仪表厂家沟通确认,这个接口能否通过软件设置或者拨码/跳帽设置改成RS232功能。或者说需要单独购买
RS232接口
的仪表。
另外你的触摸屏本身应该支持RS485功能啊,配置成RS485来连接不就得了。