见证取样送检,取样基数是多少?

如题所述

第1个回答  推荐于2016-12-02
关于电线,电缆的检验依据:1/[额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆]GB5023-19972/[额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线]JB8734-19963/[额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆]GB5013-19974/[额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆]12706-91检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组.本回答被提问者采纳