plc方面的 设计一个控制电路 要求第一台电机启动运行3s后 第二台电机才能自行工作 运行8s后 第一台电机停

如题所述

第1个回答  2010-10-10
很简单,2个时间继电器,2个交流接触器,1个电流继电器.
1.把2个交流接触器并联。
2.2个交流接触器分别接一台电机.
3.第1个时间继电器在第一台电机启动运行后3S后送电给第二台电机的交流接触器 第二台电机工作。
4.第2个时间继电器在第二台电机工作8S后送电给电流继电器,电流继电器并工作(把第一台电机的电断开)
不知你是否明白?
第2个回答  2010-10-10
用接通延时型时间继电器s_odt 定时
在第一台电机启动时开始计时 并读t1的计数值到mw100中
把mw100中的计数值和300即3s 和800即8s比较
当3s时第二台电机启动
当8s时 第一台电机停机
第3个回答  2010-10-10
这么短时间的起和停,如果要连续的话,电机绕组受不了,控制元件也不行呀。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-10-10
我用的三菱PLC

LD X0 启动
OR Y0 第一台运行
ANI T0 第一8秒后停止
OUT Y0
OUT T0 K80
OUT T1 K30
LD T1 三秒后第二台运行
SET Y1 弟二台台运行

我QQ1015356798不懂的话可以交流下
相似回答