配电柜零线和地线是连通的,可以吗?

如题所述

380V三相四线系统的零线从变压器的中性点引出,绝大多数的中性点都是直接接地的,接地点在零序互感器之前,所以零线和地线之间测量是相通的,这是正常的,但是地线不可以当做零线使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-22
不可以,零线是远端接地。
地线是近端接地,防止设备上带电伤人。
所以为了安全,不能接在一起。
第2个回答  2021-03-22
不可以。配电柜是接地的,如果和零线相通,就相当于漏电了,不安全。
第3个回答  2021-03-22
它们本身原理上都是接地线!不过区别就是接地线对地电阻要远小于零线对地电阻,因为零线是为供电而接的!而底线是为保护漏电设计的,所以在发生漏电时电流直接通过地线传到大地从而保护我们人体!
第4个回答  2021-03-22
配电柜的零线和地线用万用表测是通的,属于正常现象。