电梯抱闸不正常变频器会显示uv1吗

如题所述

第1个回答  2019-04-02
电梯抱闸不正常,可能会导致UV1的现象发生。
你说的变频器可能是安川的变频器。
UV1主回路欠电压
未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。
·
主回路直流电压低于L2-05
(主回路欠电压(UV)检出值)的设定值
·
变频器内部的冲击电流控制用接触器被打开
·
控制电源为欠电压
但是所报故障并不可能是只有变频器本身造成的。因为系统检测信号时,发现反馈不正常,会自动切断供电电源,停止电梯运行,就会出现上述故障。
第2个回答  2019-02-23
安川变频器报uv1故障名称:
主回路欠电压
未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。
·
主回路直流电压低于l2-05
(主回路欠电压(uv)检出值)的设定值
·
200v
级:约190v
(单相为160v)
·
400v
级:约380v
(e1-01
(输入电压设定)的设定小于400
时,为350v。)
安川变频器报uv1故障原因:发生输入电源缺相
对策:确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。
正确进行接线。
原因:输入电源的接线端子松动
对策:确认端子是否松动。
请按照本手册中的紧固力矩拧紧端子.
安川变频器报uv1故障原因:电源电压发生故障
对策:确认电压。
将电压调整到变频器的电源规格范围以内。
原因:发生停电
对策:改善电源。
安川变频器报uv1故障原因:变频器内部回路老化
对策:使用u4-05
(电容维护)确认电容器的维护时期。
如果u4-05
超过90%,则更换变频器。
原因:由于电源变压器容量不足,导致变频器的浪涌电流使电源电压降低
对策:确认接线用断路器、漏电断路器(带过电流保护功能)或电磁接触器打开时是否发生警报。
修改电源变压器的容量。
原因:变频器内部气温异常
对策:确认变频器的环境温度。
原因:充电指示灯不良(指示灯断线)
对策:更换变频器。