R29001.1数位伺服轴异常报警排除故障怎么排

如题所述

第1个回答  2020-11-26
伺服主轴不明原因发热故障的分析。排除伺服主轴故障的实例 M70B,如三系统主轴不明原因 菱发热,数控伺服主轴 过热;三菱E68 系统主轴高速旋转时出 现异常振动 M64;三菱系统 ,屏幕上不能显示实际主轴速度;E60三菱系统无主轴模拟信 号输出。

干扰报警 数控机床维修 关键词 数控主轴过热

中图分类号 TG502.7 文献标识码 B

速度总是达不到指令速度,所以该伺服驱动器总在不断地工作, 1.主轴不明原因发热 迫使实际速度达到指令速度,这样就造成了电机的发热。 三菱 M70B数控系统 ,主轴电机型S号J- V22,伺服驱动器 一般伺服电机不明原因的发热,可以同理分析和处理:先排MDS-D-SP-240。使用厂家报告数控系统运行时主轴电机发热, 除机械安装精度方面的问题,可将电机脱开机械连接,观察空载 连主轴电机的三相线也发热烫手,同时车螺纹时发生乱丝故障。 5%以内。排除周围的干扰源,特别是排除其对编码 电流应该在 打开主轴运行监视屏,观察主轴电机的电流和转速。在显示 器信号线的干扰;(观察其实际速度的数值是否变化);将编码器 屏上观察到主轴实际速度不稳定,在指令速1000度 r/min 时 ,实 2的电源电缆加粗(达1到 mm ),是有效地措施;提高参数速度环 际速度总是在990 ,995 r/min 转跳动,不能稳定在指令速度 增益的数值,以机床不发生振动啸叫为标准。 1000 r/min。 2.数控伺服主轴过热 从观察到的现象分析,因为在主轴空载状态,不可能是由于负载过大引起电流过大造成的发热;也与加减速时间无关;可能 (1)系统配置于故障排查。加工中心数控系统是三菱M70B, 与相序,干扰,绝缘损坏等因素有关。 驱动器型号 MDS-D-SP-200,主轴电机型 号SJ-V18.5-01ZT。

(2)故障排除。仔细检查了机床周边情况,发现机床使用一 用户报告该主轴 4000在 r/min时 可正常工作,电机温度30在 台 55 kW的变频器驱动辅助设备 ,而且变频器控制柜与数控系 ?。电机在 8000 r/min时发热严重 ,温度升至80 ,120 ?。此时 统控制柜是连通的,可以判断这是一重大干扰因素,变频器是一 工作状态是主轴空转。现场观察,设定主轴速度为 4000r/ min, 大干扰源。 实际主轴速度很快稳定在 4000 r/mi,n温度 30,40 ?。设定主

为此将变频器控制柜与数控系统控制柜完全隔离;将变频 轴速度为 8000 r/mi,实n际主轴速度在799 0,7999 r/min之 间 22器接地线加粗到 16 mm,将数控系统接地线加粗 16到mm 。重 跳动,温度7 2,75 ?。因为主轴电机空转没有发热现象,所以 新检查并加固各控制信号线的屏蔽层接地。做好以上抗干扰措 判断主轴电机并没有硬故障。机械精度已经由制造厂家多次 施后,故障消除。 测量,保证没有问题,况且4000在 r/min 时能够正常工作,观

这一案例说明,由于变频器发出的谐波信号使主轴编码器 察其空载电流1在0 % 以下,可排除机械系统的安装精度问 信号线受到干扰,发出了错误的反馈信号