消防工程施工设计中有哪些注意事项?

如题所述

第1个回答  2019-10-11
风管要做漏光和漏风试验
漏光试验由施工单位做,每10M不多于一个漏光点(不是在风机、风阀安装后测试),在第一次做漏光试验时应作节能样板;漏风试验由建设单位委托第三方做(理由:要是在排烟时漏烟雾将会造成损失);要掌握漏光漏风试验的要领及做法;
见机到货应有开箱检查记录,要重点核查见机功率是否大于设计功率,另外要检查品牌的符合性;
生活水质化验报告(进水口:水泵处,出水口:住宅末端,小于等于500户取一户,大于500小于等于1000取两处,依此类推);
PPR、钢塑管要有卫生及性能检测报告(两总包可共一份,每不同材质的材料各一份);
消防应有专门的图纸会审记录,镀锌钢管应检测镀锌层厚度;
大于Φ110的排水管应间隔设置门型吊架,不能只采用卡箍吊架;
风管进入风机房应安装铁皮套管,防火阀单独设吊架(风机房内);
消毒由施工单位进行(加漂白粉水冲洗);
大于1200的风管下面应做喷头,风管应做防晃支架(一般在最后固定时做);
电气回路的套管应采用同一种管材,不要一段采用钢管,一段采用塑料管;
桥架直线段长度大于30米应设置伸缩节。
消防的软接头应有不燃证,最后能现场点火试验。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
    官方电话官方服务
      官方网站
第1个回答  2019-10-11
关于消防工程师建筑工程中消防施工的工程大致分7大系统:消防水灭火系统,火灾自动报警系统,防排烟系统,应急疏散系统,气体灭火系统,泡沫灭火系统,防火分隔。
其中水灭火系统包括:室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统,消防水泡、水幕、细水雾等。防排烟系统包括:正压送风系统和排烟系统。应急疏散系统包括:应急照明和疏散指示。气体灭火系统包括:二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统和IG541等。防火分隔就是防火墙、防火门、防火卷帘的统称。
消防施工不到位,致燃气起火
例如14年广州番禺区番禺大道海印又一城对出路段因施工不慎挖裂地下燃气管道,导致燃气泄漏起火。消防员及时赶到,半小时后扑灭明火,据介绍,事故现场因地下燃气管道泄漏导致起火,火势蔓延开来很快引燃在场施工作业的1台钩机。消防员到场后火速实施灭火,并用水枪稀释现场燃气浓度。上午9时32分,现场明火被扑灭。据悉,起火建筑为单层砖混结构,燃气公司随即对开裂燃气管道进行维修。
消防施工单位的资格审查
消防施工单位的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件,对承接消防工程施工单位的资质,专业监理工程师和总监理工程师(以下简称监理)必须认真仔细地审核。不仅要审查其营业执照、税务登记证、银行开户许可证等的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的资质和能力。
消防楼梯改造要求
1)楼梯间垃圾及强、弱电、管道井道需要清理,做好防火封堵工作。需要在消防系统验收前15天完成。
2)消防楼梯门的门锁和闭门器安装,需要在消防系统验收前15天完成
消防楼梯改造要求:
消防整改工程
消防整改工程注意事项
1.风管要做漏光和漏风试验
漏光试验由施工单位做,每10M不多于一个漏光点(不是在风机、风阀安装后测试),在第一次做漏光试验时应作节能样板;漏风试验由建设单位委托第三方做(理由:要是在排烟时漏烟雾将会造成损失);要掌握漏光漏风试验的要领及做法;
2.见机到货应有开箱检查记录,要重点核查见机功率是否大于设计功率,另外要检查品牌的符合性;
3.生活水质化验报告(进水口:水泵处,出水口:住宅末端,小于等于500户取一户,大于500小于等于1000取两处,依此类推);
4.PPR、钢塑管要有卫生及性能检测报告(两总包可共一份,每不同材质的材料各一份);
室内消火栓系统改造要求
依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87表8.5.2条规定,建筑属于建筑体积超过25000m3的展览厅,其室内消火栓系统设计流量应为20L/S,原有消防水泵流量为14L/S,不满足现行消防规范要求,故应将消防水泵更换,流量满足现行消防规范要求(20L/S,H=52
m
N=22KW)。原消火栓系统立管为DN80,不满足消防规范要求,应更换为DN100管道。1.2消防泵控制柜应根据重新更换的消防水泵规格进行重新更换,以保证正常的使用功能,同时对消防水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。本回答被网友采纳