为了确定混凝土的实验配合比,采用0.70、0.60、0.65三个水灰比,28天后测得的抗压强度分别为19.1、27、23F

为了确定混凝土的实验配合比,采用0.70、0.60、0.65三个水灰比,28天后测得的抗压强度分别为19.1、27、23.4MPa,求配制C15混凝土的水灰比

第1个回答  2010-10-29
采用0.70的水灰比,
0.70水灰比的28天强度已经达到设计127%
用0.60和0.65浪费材料。
而且c15 一般都用在垫层上对强度的要求不是很高,0.70的水灰比足够了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-05
先按照规范得出一个配置强度23.2MPa,因为室内拌合条件比现场好,所以配置强度一般均高于设计强度等级,然后将你的这几个数据用胶水比回归,求得一个公式,最后求得水胶比为0.646。
第3个回答  2010-10-31
取0.65
28天的强度一定要达到配制强度=15+1.645*5=23.225
0.7的强度显然没达到,所以一定不能取。
0.6的强度高,经济性考虑所以不取。
综合考虑取基准配比0.65最合适。
第4个回答  2010-11-03
注意砼的评定.砼的合格强度和配制强度是两个概念,不是说非得达到配制强度砼才算合格.砼的配制强度是用来记算配合比用量的.
砼强度的的合格判定,要通过统计来计算,一般来考察砼的平均强度值,最小强度值.
如C15砼按标准差已知方法评,其批(标准差按5取)内平均值应大于15+5*0.8=19.0MPa.最小值应大于15*0.85=12.8MPa。
如C15砼按标准差未知方法评,其批(5~9组,标准差按5取)内平均值应大于15+5*0.95=19.8MPa.最小值应大于15-0.85*3.5=12.0MPa。
如按小样本方法评(2~4组),其批平均值应大于15+3.6=18.6MPa.最小值应大于15-2.4=12.6MPa。
考虑到以上因素,如果现场控制的好,砼生产后的强度标准差如果较小,现场材料质量不低于室内试验时的质量,可取19.1对应的0.70的水灰比.否则,应取0.65的水灰比.
请参考 TB10425
相似回答