88问答网
所有问题
关于西门子315-2DP与工控机通讯的问题。
用西门子315-2DP 的DP口与工控机通讯 ,工控机是什么通讯口 ?RS232 还是RS485?需要专门的通讯线吗 ?拜求大侠指点,小弟在线等候,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-21
工控机需要一块CP5621或者CP5611通讯卡!或者你使用西门子官方的MPI转USB也可以!!!!!!!
相似回答
西门子
plc cpu模块型号为
315-2DP
,以太网一直
通讯
不上,ping不通_百度知 ...
答:
CPU硬件里面分配的占用数量太少
西门子315-2dp
怎么连接
工控机
答:
通过PROFIBUS-DP,用于现场层的高速数据传送。硬件:
西门子
PROFIBUS-DP电缆、PROFIBUS-DP接头。电缆接法:红绿两根线,一进一出,多台设备串接,注意屏蔽层接好,接头配置方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF。
工控机
安装step7软件,设置好plc...
西门子
cpu
315-2DP
PROFIBUS
通讯问题
DP线是通的怎么不能通讯
答:
1.DP电缆的接线正确吗?屏蔽层和线芯有没有短路?2.换个小点的波特率试试?估计还是线
的问题
。。。
求教两台
西门子315-2DP的
PLC如何
通讯
答:
如果两台
315-2DP的
DP端口均已配置为DP主站且连接了不同的DP总线,那么两个CPU之间就只能通过MPI进行
通讯
,需要进行编程实现两台CPU之间的数据交换。如果两台315-2DP的DP端口未使用,则可以将一台CPU配置为DP主站,另一台CPU配置为DP从站,并连接到同一条DP总线上,就可以实现两台CPU之间的数据交换。
西门子
plc cpu模块型号为
315-2DP
,以太网一直
通讯
不上,ping不通_百度知 ...
答:
以太网模块,硬件配置里面有没有组态进去, 组态进去以后可以直接通过网卡找到以太网模块的。看CPU能不能打到RUN状态,PLC上有拨码。
西门子
plc cpu模块型号为
315-2DP
,以太网一直
通讯
不上,ping不通_百度知 ...
答:
你这个是网卡还是什么?如果是网卡的话,说明可能是芯片出现损坏。如果不是的话,那我也帮不上你,很抱歉。
西门子
PLC-CPU
315
-2 PN/DP 发生分布式I/O站返回导致停机,求解决办法...
答:
我在314+cp342-5与
315-2dp
主从dp
通讯
时也出现此
问题
而导致315停机。确定接线没有问题,在ob86和ob122确定已经下载后,发现出现此问题时是主plc正在运行,从站plc断电或停止后再运行时,如果从站与主站plc要通讯,主站PLC就会出现此故障停机。不通讯,则启动停止从站plc不会出现此故障。目前找到不太完美...
西门子
PLC
315-2DP
可不可以做
通讯
答:
变频器走DP协议可以 但是变频器需要加DP卡 如果要求低 变频器少的话 就使用200然后用
西门子的
变频器 直接用USS不用加卡!
大家正在搜
工控机和西门子plc通讯
西门子plc怎么和工控机通讯
西门子工控机一体机
西门子工控机ipc547D
西门子工控机ipc3000
西门子工控机怎么选
西门子工控机选型
西门子工控机怎么拆开
西门子面板式工控机