变压器容量计算公式

如题所述

第1个回答  2022-08-04

1、变压器的负载率的计算公式:

(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;

(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。

2、示例:

已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。

解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。

最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;

负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%

扩展资料:

变压器负载率的数值规律:

(1)负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。 

(2)将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

(3)对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

参考资料来源:百度百科 - 变压器负载率

参考资料来源:百度百科 - 变压器

参考资料来源:百度百科 - 负载率

相似回答
大家正在搜