01 人员密集场所布置

1 观众厅、会议厅、多功能厅

建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

  1.一个厅、室的疏散门≥2个,且建筑面积宜≤400㎡


  2.设在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层


  3.设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统

2 歌舞游乐放映游艺场所

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

  1.不应布置在地下二层及以下楼层

  2.宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位

  3.不宜布置在袋形走道的两侧或尽端

  4.确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差≤10m

  5.确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积≤200㎡

  6.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限≥2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门

3 电影院、剧场、礼堂

剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,≤2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:

  1.应采用耐火极限≥2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

  2.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门≥2个,且每个观众厅的建筑面积宜≤400㎡

  3.设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层

  4.设在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层

  5.设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统

4商店、展览建筑

  1.商店、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,≤2层:采用四级耐火等级建筑

  2.营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层

  3.营业斤、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层

  4.地下、半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险物品

02 特殊场所布置要求

5儿童活动场所

托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过 3 层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定: 

   1.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层

  2.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层

  3.设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层

  4.设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯

  5.设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯

6 老年人照料设施

老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜 设置在建筑的下部,并应符合下列规定:

     1、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层。

     2、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

  当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。

  老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。

7 医疗的住院部分

  1.医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下

  2.医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,≤2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层

  3.医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限≥2.00h的防火高上的门应来用乙级防火门。设置在走道上的防火门应用常开防火门

8 教学建筑、食堂、菜市场

  1.教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,≤2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层

  2.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层

相似回答