我有个士林SS021的2.2KW变频器,输入单相220V,输出是三相220V, 可不可以直接接改三角形接法的2.2KW电机

电机原来是星结的,改成三角接。变频器输出的电压在工作工程中载波频率的三次谐波会不会在三角接法形成一个电流环形回路而发热。还有电源的不平衡等问题, 是否可以直接电机, 求高手解决。

第1个回答  2010-11-04
一般3.7KW以上的电机都是接成三角形的,也都使用变频器没有问题,所以你这个电机只要电流小于变频器输出电流,接成三角形应该不会有什么大问题了

第2个回答  2010-11-02
可以的啊,就是这样用的,没有问题的
第3个回答  2010-11-03
电机在星形接法时额定电压为380伏,三角形接法时为220伏,与变频器输出电压相同,可以正常使用。参考电机铭牌:http://hi.baidu.com/qinxp888/album/item/d94fda3c2e2581d83c6d97c4.html
第4个回答  2010-11-03
完全可以~! 可搜索“变频器维修与应用论坛”看
第5个回答  2010-11-02
可以我都是这么用的至于载波频率的三次谐波产生电流环我还真不知道