您要问的是变压器过载时能调档吗?不能。变压器过载时不能通过调整档位来解决问题,变压器的档位是根据设计和制造时确定的,用于适应特定的运行条件,变压器承受的负荷超过了其额定容量,即过载,调整档位并不能改变变压器本身的容量。
相似回答
变压器
怎样分档位
答:
Ⅰ
档
最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档电压。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要
过载
运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果长...
变压器
档位不同是否允许短时并列运行!有何危害?
调档时
改变的是主变的...
答:
变压器调压档位不同不允许并列运行
。实际上,即使变比相同,阻抗比不同的变压器也不能并列运行,会导致两变压器次级间环流增大,使变压器过载。一般来说,调档时改变的是主变的初级线圈抽头。
谁知道
变压器
上的无励磁分离开关怎么调
答:
你确定一定要调吗?通常在一档电压最高了。停电,注意负荷情况,做好安全措施。
变压器
的无载调压开关,是一种零电流转换开关,所以它的触头容量较小,无灭弧措施,就地手动操作。1 运行维护 1.1 监视变压器不要长期
过载
运行,以防油温过高和开关触头发热,使弹簧压力降低、零件变形或接线螺丝松动等,导致...
谁知道
变压器
施耐德直流断路器C65H-DC 1P 直流空气开关为什么是上正下负呢?进线和...
答:
一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。直流断路器DZ47-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继...
220V、380V的各是什么电?什么是交流电和直流电?
答:
220V 电就是火线对零线的电压。380V是火线和火线之间的电压值。直流电:这种电流用于电解、直流电动机和电讯上。用直流发电机、电池或使交流电通过整流器,都能取得直流电。交流电:
可以
用
变压器
来改变电压。现在工业上和日常生活用的交流电,一般是方向和强度每秒改变五十次。 直流电压随着时间的延续,电压...
AC和DC这两种电源有什么区别?
答:
1、性质不同:AC是交流,DC是直流。2、适用不同:AC只用做家用电器的进入线,DC适用于电池和充电器。3、电压不同:AC是220~250V之间的电源的进入电压,DC常用的有3.0V,6.0V,9.0V,12V等。
大家正在搜
变压器允许短时过载时间
变压器过载能力及时间
变压器瞬时过载能力
变压器过载能力及时间规定
变压器3倍过载能力及时间
大功率电机起动变压器短时过载能力
干式变压器过载能力及时间
变压器短时过负载能力试验
变压器过载时应