变频器频率调不上去

现在我有一台设备,变频器ABB的,电机45KW,85A,启动频率我设到5HZ,电机开启后,我调节频率,调到10HZ左右无法再调高了,(调定位器但输出跟不上),然后频率自己降下来,最后停在6~7HZ左右,再调的话又是一样的情况,请问这是怎么回事?是设置的问题还是设备阻力大造成的??

第1个回答  2020-11-26
如果正在使用 那参数应该没错 你看看你那电位器用万用表测量一下电阻,如果排除电位器,那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件,但是我觉得硬件问题不大,因为能使用只是调不上去、
第2个回答  2010-11-24
转为本地控制看看
第3个回答  推荐于2018-04-19
一种可能是转矩提升参数(也是压频比)没有设置好,你可以试下调成手动提升方式,不要设定太大,另外加速时间设定长些;另外一种可能是电机扭力不够,负载太重了,你需要检查负载

本回答被网友采纳
第4个回答  2010-11-07
设备负载过大?变频器都是采用电流失量来控制的,加速时间适当加大行吗?
第5个回答  2010-11-07
设备负载过大?变频器都是采用电流失量来控制的,加速时间适当加大行吗?