一栋5层房屋电线布局,走暗线,一层71个方,总线分线要多少平方的,要分层控制

每层2台1.5p的空调,全部开启的最大功率计算

第1个回答  推荐于2017-10-06
在楼房的中间(楼梯处,看实际情况)1楼往5楼(一直打穿楼板,穿主线) 71个平方嘛 10台1.5P空调也就是11个KW 按单相电算。。1KW=4.55A电流。。总电流 50.05A电流 +其它用电器
主线选配16平方国标铜线 作为主线 分线6平方国标铜线。。。楼层总开为C40A空开如分3路线。。。。1。插座及照明线共用2.5平方铜线。2。灯控线1平方铜线.3。空调4平方铜线。。。如分4路线1。插座及照明线共用2.5平方铜线。2。灯控线1平方铜线.3。空调4平方铜线。4。WC则所一路4平线铜线。。如分5路线1。插座及照明线共用2.5平方铜线。2。灯控线1平方铜线.3。空调4平方铜线。4。WC则所一路4平线铜线。。5。厨房4平方铜线。。。
/本回答被提问者采纳