88问答网
所有问题
20千瓦的三相电机可以直接用60安的空气开关控制吗? 启动不是很频繁.
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-06-02
不好用,启动时会过流.要用100A的空开,用星三角起动或降压启动为好.
相似回答
20千瓦的
电器,需要买多大
的空气开关?
答:
\x0d\x0a1、电机:
三相电机
电流估算为2A/kw,20kw电流为40A,可选择50A或63A
的空气开关
。\x0d\x0a2、电热电器(如烘干箱),这些电器实际用电为220V,20K÷220≈90A,若三相平均,每相电流30A,但实际并不一定平均,不能选择32A,可选择50A、63A,80A较安全。\x0d\x0a3、各种家电的功率总和。
一共20KW的
电机
选用
空气开关
答:
空开选用63的吧
另外最好在接触器上做互锁 防止一起启动 热继电器选用不要大于电机额定功率防止过载烧坏电机
380V10平方
三相
四线在保证安全
使用的
情况下
可以
带多少个
千瓦
,电表和...
答:
10平方
三相
四线铜芯线可带22.5kw
电机
,可带30kw三相加热器,电表用三相四线80A,
空气开关
用三相60A的。
...ABC三相共
20千瓦
。那
三相的
总
开关
要4P多少
安的
,如何计算?
答:
平均每相约6.7KW,以cosφ为0.85算,求单相电流:I=P/U×cosφ=6700/220×0.85≈36(A)
三相
四线
空气开关
用40A。
22kw
电机用
多大
的空气开关
和接触器?
答:
22kW
电机
需要直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准
三相
城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用...
请问拉拔机用22KW
电机直接启动
用多大接触器,如何进行选型。谢谢
答:
功率因数在0.8左右
的三相
异步电动机,“将kW数加一倍”即
电动机的
额定电流。“电动机瞬动,
千瓦20
倍”“热脱扣器,按额定值”上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“kW数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
60A
的三相
电表最大承载负荷是多少
千瓦?
答:
30千瓦。一般估算380v三相负载每个kw功率折合2A电流。所以60A相当于30kw的负载功率。三相电能表 5(20)A 5是电表的额定电流,
20是
电表允许通过的最大电流值,15KW的马达锯的额定电流是30A,而他
的启动
电流则是其本身的2.5倍。所以5(20)A的电表是带不起的。建议你按个20(80)A
的三相
电表 或 ...
一配电箱380V总功率
20千瓦
,要陪多少
安的
空开,多少平方的铜芯线。有...
答:
I(电流)=20(功率)/0.38(电压)X1.732(根号3)X0.85(功率因数)=35.6A 开关整定40A,选择线规格及穿管:BV-4X16-SC40-WC。
大家正在搜
三千瓦的电机用多少安的开关
90kw三相电动机用多少安空开
15千瓦电机启动电流只有10安
三相电带漏电开关有多少安的
1000瓦三相电机多少安
三相电机4千瓦多少安
三相电机1千瓦有多少安
三相电机一个千瓦多少安
单相4千瓦电机是多少安
相关问题
20千瓦的三相电机可以直接用60安的空气开关控制吗?
多大功率的三相电机可以直接用空气开关控制启动和停止,而不用控...
20千瓦用多大空气开关?
20kw用多大的空开
20千瓦用多大空开
20千瓦的电器,需要买多大的空气开关?
六十安三相四线能承受37千瓦电机直接启动吗?
60安的空气开关能带多少千瓦