第1个回答 2010-11-10
主线200KW电流400A,选电缆为3x150+1X90+1x70,总开关630A三相四线漏电开关,每台注塑机平均功率为13KW,用3x4平+1X2.5的电缆即可,注塑机地线用 10平
第2个回答 2010-11-10
200KW 电流为400A 距离60M限压降忽略不计,
铜线100以上安全载流为每平方3A 150*3=450A
你选择3*150+1*120就可以了 如果你不会同时使用的话也可以相对减小点 总开关选择630A 的吧本回答被网友采纳
第3个回答 2010-11-10
用3*185平方+2*95平方铜芯电缆,400A熔断器300A总开关,去每台注塑机用3*4平方+2*2.5平方铜芯电缆。
第4个回答 2010-11-10
电缆:3*240+1*120+1*70
总开关:400A
地线可以考虑用扁钢焊接到设备上