请问370瓦三相电机改成单相电机需要多大的电容?

如题所述

第1个回答  2022-12-14

需要180UF电容。

3KW电机在380V三相运转时的额定电流为6A左右,改用到220V时运转电容可用下面公式计算。Q(运转电容)=1950×6/(运行电压×功率因数)。Q=1950×6/(220×0.8)=66uf

三相或者单相电机它们起动时的起动电流都是额定工作电流的3~7倍。所以对于单相电机在起动时必须提供足够的起动力矩,这就要求起动电容容量要大,根据单相电机起动特性,电工总结了一个简单的经验公式,便于使用者好记忆。即为6uf/每百瓦。那么这样一估算3kW×6=180uf。

扩展资料

电容的作用有以下:

1、旁路

为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗。

旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 。

2、去耦

从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变。

在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。

去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。

3、滤波

电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。

电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。

4、储能

储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150000μF之间的铝电解电容器是较为常用的。

根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。

参考资料来源:百度百科--电容

参考资料来源:网易新闻--3KW的三相电机改为单相,应该配多大的电

参考资料来源:百度百科--三相电机

参考资料来源:百度百科--单相电机