88问答网
所有问题
台达plc怎么写程序才能在断电的情况下保存数据
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-21
如果有储存卡插口配个储存卡,如果简易一点的PLC没有这插口,就保持电池有电,正常情况下断电是没有关系的,应该和程序怎么写没什么关系。
第2个回答 2018-11-28
选择自带电池的Plc和用停电保持的寄存器等指令
第3个回答 2014-06-21
D408以后的才是掉电保存。
追问
您的意思是说我只要用d408以后的断电之后里边的数据都还在是吗,我想断点以后让计数器和定时器的说一句上电后还在
本回答被提问者采纳
相似回答
台达PLC
突然
断电怎么
保持原来
的数据
。用计数CNT TMR 指令
答:
看用什么型号的PLC,
3:停电保持区域,可使用参数设置变更成非停电保持区域。4:停电保持固定区域,不可变更
。例如:SA/SX/SC机种:T250~T255,6点累计型 (*4)T240~T245,6点累计型 (*4)T246~T249,4点累计型 (*4)C96~C199,104点 (*3)C216~C234,19点 (*3)SA/SX机种,32位高速计...
台达PLC
如果将
数据保存
答:
至于保存数据的方法,
可以直接在PLC编程时使用MOV指令对D传递数据,如果有触摸屏可以使用触摸屏的数字输入装载或修改数据
,触摸屏的数字输入与D相关联就可以了,如果是上位机也是同样的道理。如果需要更详细的实现方法,请参考PLC和触摸屏的说明书。这里不是三言两语能说清楚的。
台达plc断电
保持寄存器
数据
可以上传吗
答:
可以上传。
台达PLC
具有断电保持功能,可以保存寄存器数据。当
PLC断电
后,寄存器中的数据会被保存在非易失性存储器中,不会丢失。当PLC重新上电时,可以通过上传功能将
保存的数据
重新读取到PLC中。这样可以确保数据的连续性和完整性。
台达
触摸屏内部
断电
保持寄存器
答:
PLC
内部变量寄存你要用
断电保存
寄存器,出厂默认为
台达PLC断电
延时
怎么写
?
答:
如图所示,当x0由off变为on,控制m1自锁断开,t0计时停止并清零,当x0有on变为off,也就是
断电
了,m1自锁,t0计时,直到x0再次由off变为on。这个就起到了当x0断开t0计时的效果。望采纳。。。
师傅好请问
台达PLC怎么写断电
延时,谢谢
答:
如图所示,当x0由off变为on,控制m1自锁断开,t0计时停止并清零,当x0有on变为off,也就是
断电
了,m1自锁,t0计时,直到x0再次由off变为on。这个就起到了当x0断开t0计时的效果。望采纳。。。
台达PLC
EH 系列的
断电
保持
数据
寄存器问题 存储显示不对
答:
D237或者D6125在
程序
别的地方是否使用了?建议
PLC
恢复出厂值,再把这条指令下载试试
台达plc
的
程序
是
怎么
存储的?
答:
1. .dvp:代表
台达PLC
的原始
程序
文件。这种文件扩展名是由台达PLC编程软件(如DVP-SX2系列的ISPSoft)自动生成的,它包含了台达PLC的程序代码和相关的配置信息。2. .pgm:代表台达PLC的编译后程序文件。在编程软件中,将原始程序文件进行编译后,会生成这种文件扩展名的程序文件。编译后的程序文件可以在...
大家正在搜
台达plc电池没电程序还有么
台达plc断电保持继电器
台达plc断电保持区域
台达plc数据寄存器
台达plc电池保存
台达plc掉电保持范围
台达plc程序
台达plc比较指令怎么用
台达plc断电延时计时器
相关问题
台达人机界面如何储存数值,然后写入到plc,我现在要有300...
台达PLC如果将数据保存
台达PLC突然断电怎么保持原来的数据。用计数CNT TMR ...
台达plc如何在断电瞬间触发下降沿动作执行指令
台达EH2的PLC,电池没电后的数据保存。
台达PLC EH 系列的 断电保持数据寄存器问题 存储显示不...
台达PLC 写程序如何写可以在触摸屏上更改数值的时间参数
台达PLC 中断电不保持的D寄存器的要不要进行初始化?