变压器的线间和象间的直阻合格范围是多少?计算公式是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
1.6MVA以上变压器各相电阻相互间的差别不应大于三相
平均值
的2%,无中线引出时线间差别不应大于三相平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。 与以前测量结果比较,其变化不应大于2%。
不同温度下测量电阻值按下式换算;
R2=R1*(T+t2)/(T+t1) T----铜线为235 铝线为225本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-10-02
一般按1千伏1兆欧计算。
相似回答
变压器的
直流电阻
的计算
方法?就是不可以大于2% 是怎样计算出来的 急...
答:
铜的电阻率=0.0175、铝的电阻率=0.028
计算一下选用导线的截面积S,总的导线长度L 根据直流电阻的计算公式 R=ρ*L/S来计算就可以 变压器的直流电阻不是标准的,可以根据变压器结构、容量、温升等的不同 在设计变压器时,直流电阻也是不同的 ...
变压器
高压和低压侧直流电阻
为多少是合格的?
有没有要求?
答:
1.6MVA及以下
变压器
,
相间
差别不大于平均值的4%,
线间
差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一...
变压器
直流电阻标准
答:
变压器
直流电阻标准如下:1、对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%。2、无中性点引出线的绕组,
线间
差别不应大于三相平均值的1%。3、对于1600kVA及以下的变压器,
相间
差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其...
给
变压器
做直流电阻试验,三相电阻相互差值的限值
是多少?
答:
三相电阻互差值没有限值。关键是三相电阻不平衡率:(最大值 - 最小值 )/ 三相平均值。1600KVA以下:相电阻不大于4%,线电阻不大于2 1600KVA及以上:相、线电阻均不大于2
10kv
变压器
高压三相之间绝缘电
阻多少为合格的?
答:
10kV
变压器
高压绕组三相之间的绝缘电阻应该大于等于2兆欧姆,这是国家标准规定
的合格
值。具体来说,根据GB1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般技术要求》标准的规定,10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应不小于2兆欧姆,而且任何两个相之间的绝缘电阻也应不小于2兆欧姆。需要注意的是,绝缘电阻值是...
10千伏
变压器的
直流电阻
为多少
才
算合格
怎样去
计算?
答:
1、各相绕组电阻之间的差值不应大于平均值的2%;2、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;3、说明:有载分接开关在所有分接处测量。
变压器
直流电阻问题
答:
你好!按照(DL/T 596—1996)电力设备预防性试验规程,
变压器
绕组直流电阻试验的要求:1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,
线间
差别不应大于三相平均值的1 2)1600kVA及以下的变压器,
相间
差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相...
电力
变压器
三相绕阻的三个
阻直
不能超过平均值
的多少
答:
1.6MVA以上
变压器
,各相绕组电阻相互间差别不应大于三相平均值的2%,无中点引出
的线间
电阻差别不应大于平均值的1%。1.6MVA及以下的变压器,
相间
差别不大于4%,线间差别不大于2%。