PHC预应力管桩桩顶标高

如题所述

第1个回答  2020-02-09
phc管桩施工一般都采用静压,锤击的已经很少采用。为了避免不浪费,首先熟悉地勘资料,了解地质持力层情况,然后根据深浅不一情况进行配桩。phc管桩长度有12、10、8、6米不等,根据压力和持力层情况配桩、接桩就不会产生浪费。你说的7--8米截桩,应该是配桩未做到位,才产生的,一般情况下是不会的。切下来的桩可以再次利用,关键是一定要采取机械切桩,用卡具抱紧,不能破坏切口。接桩时把剩余段倒过来与下一桩头焊接后(要确保接桩在同一垂直线)再压。这种情况很少,一般都是不采用的。如果是锤击要加桩帽,否则不能再次利用。
第2个回答  2020-02-08
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
相似回答