断路器,隔离开关的作用?主要区别是什么?停送电顺序?

如题所述

第1个回答  2019-12-30
1.断路器作用很大,主要用于线路上的保护,由其是在冲击电流保护、短路电流保护、过负荷保护、单相接地保护上是任何开关替代不了。一般的断路器是真空断路器,看不到明显的断开点。带点的情况下,可以分合断路器,其开断电流很大,在10KV线路中,开断电流最大20KA!
2.隔离开关作用是:作为一个明显的断开点,是能看到的,断开负荷侧的电源!但是带电的情况下,不可以用隔离开关分合。因为隔离开关灭弧能力很低,在通电的情况下,不能讲隔离开关分下来,如果负荷侧电流很大的话,隔离开关会烧掉的,并危及人身安全。
3.如果断路器和隔离开关安在一条线路上,安装顺序应该是:电源侧-隔离开关-断路器
合闸顺序是:先合隔离开关
再合断路器
。分闸顺序是:先分断路器
在分隔离开关。
第2个回答  2019-09-08
隔离开关,有动触刀与静触头,也就是说在断开的情况下有明显的断开点,能够可靠地断开电源。但是隔离开关严禁带负载操作。因为带负载会产生很大的电弧。而断路器没有明显的断开点,但是灭弧性能较好,可以带负载操作。所以送电顺序是先合上隔离开关,再合断路器。停电顺序是先分断路器,再拉下隔离开关。
第3个回答  2019-12-10
断路器:正常分合及负载(线路)故障时切断(隔离)故障点用。可以远方分合。
按照灭弧介质分:空气、油、sf6、真空。
断弧能力:强
断开点不可视。
空开:也称为空气断路器,一般指小型空气开关。用于低压电气回路,断开电流不大于1000a。也有带电动操作机构的空气开关,可以远方分合。
灭弧介质:空气
断弧能力:强
断开点不可视。
隔离开关:用于改变运行方式、切断小电流(一般不会这么操作的)及检修时,隔离带电部分,作为明显断开点用。一般用于高压电气回路。
断开点可视。
相似回答