三菱plc 诊断 3101,怎么解决?

如题所述

第1个回答  2014-11-07
出错代码3103]
◆对象模式 Q模式
=====================================================================================
◆出错代码(SD0) 3103
◆出错信息 LINK PARA. ERROR
◆通用信息(SD5~15) 文件名/驱动器
◆特殊信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时/STOP→RUN时
◆错误内容和产生原因
(1) 虽然参数设置时将以太网模块的数目设置为1或更多,但实际安装的个数是0。
(2) 以太网参数设置时指定的首I/O地址与实际安装I/O单元的不同。
(3) 多PLC系统中,将其它站控制下的QJ71E71(-*)指定作为以太网参数设置中的第一个I/O地址。
◆纠正措施
(1)(2) 改正参数后,再写入。
如果修改参数之后,错误仍然出现,那么与最近的三菱代理商联系。
(3) 将设置改为在主站控制下的QJ71E71(-*)的 第一个I/O地址。
第2个回答  2014-11-07
3101 LINK PARA. ERROR 链接刷新范围超出了文件寄存器的容量。 更改为可进行全部范围刷新的文件寄存器文件。
3101 LINK PARA. ERROR ■MELSECNET/H模块的站号为0时,设置了可编程控制器网络的参数。
■MELSECNET/H模块的站号为0以外时,设置了远程主站的参数。 根据锁使用的系统,对网络参数的MELSECNET/H模块的类型或站号进行修改。
3101 LINK PARA. ERROR CC-Link IE控制网络的刷新参数超出了范围。 ■对网络参数及实际安装状态进行确认,不相符的情况下使网络参数与实际安装状态相符合。
对网络参数进行了修改的情况下,将网络参数写入到CPU模块中。
■对扩展基板的扩展级数设置进行确认。
■对扩展基板以及扩展电缆的连接状态进行确认。
将GOT与主基板或扩展基板进行了总线连接的情况下,对其连接状态也应进行确认。
进行了上述确认后仍然发生出错的情况下有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)
3101 LINK PARA. ERROR ■网络参数中指定的网络No.与实际安装不相符。
■网络参数中指定的起始输入输出编号与实际安装不相符。
■网络参数中指定的网络类型与实际安装不相符。
■MELSECNET/H、MELSECNET/10的刷新参数超出了范围。3101 LINK PARA. ERROR 对不支持MELSECNET/H多重远程I/O网的模块实施了多重远程I/O网功能。 按照支持MELSECNET/H多重远程I/O网的模块。
3101 LINK PARA. ERROR ■CPU模块中A系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号为0以外。
■CPU模块中B系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号为0。 ■在CPU模块中将A系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号设置为0。
■在CPU模块中将B系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号设置为1~64。
3101 LINK PARA. ERROR 未设置MELSECNET/H的参数的情况下,由于可编程控制器参数的软元件设置的B/W软元件点数少于下表的B/W刷新软元件点数,因此不能对MELSECNET/H进行刷新。 根据可编程控制器参数的软元件设置的B/W软元件点数,对MELSECNET/H刷新参数进行设置。
3101 LINK PARA. ERROR 网络刷新范围设置跨越了内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。 网络刷新范围设置不要跨越内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。本回答被网友采纳
相似回答