出错代码3103]
◆对象模式 Q模式
=====================================================================================
◆出错代码(SD0) 3103
◆出错信息 LINK PARA. ERROR
◆通用信息(SD5~15) 文件名/
驱动器名
◆特殊信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时/STOP→RUN时
◆错误内容和产生原因
(1) 虽然参数设置时将
以太网模块的数目设置为1或更多,但实际安装的个数是0。
(2) 以太网参数设置时指定的首I/O地址与实际安装I/O单元的不同。
(3) 多
PLC系统中,将其它站控制下的QJ71E71(-*)指定作为以太网参数设置中的第一个I/O地址。
◆纠正措施
(1)(2) 改正参数后,再写入。
如果修改参数之后,错误仍然出现,那么与最近的三菱代理商联系。
(3) 将设置改为在主站控制下的QJ71E71(-*)的 第一个I/O地址。