88问答网
所有问题
西门子PLC200 为什么I0.0接通后VW100的数值一直在加 如何让他通一次只加一次
不要告诉我用上升沿 我试过了 直接不相加了
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-12
就是在i0.0后边用上升沿指令
就是在I0.0后面加个|P|啊,上升沿啊,不用上升沿还能有啥别的方法,楼主能不能把您加了上升沿后的代码贴出来看看
第2个回答 2015-07-11
就是在I0.0后面加个|P|啊,上升沿啊,不用上升沿还能有啥别的方法,楼主能不能把您加了上升沿后的代码贴出来看看
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-07-11
真的是在I0.0的后面跟一个上沿P就ok了本回答被提问者采纳
相似回答
自学
西门子200PLC加
乘除指令 看不懂
答:
可以拿VW0和数字10相加,放到VW0表示VW0给它自己加上10得到新的VW0;放到
VW100
,表示VW100是VW0加上10的结果。
西门子PLC
S7-
200
,
如何
把某一个数传送给计数器呢。
答:
如果是计数值楼上的方法就可以 如果是设定值 那你可以将计数器的设定值(就是PV端)设为变量假设是
VW100
LD
I0.0
MOVW 5, VW100 LD I0.1 MOVW 6, VW100
西门子plc
梯形图
如何
实现1加到
100
答:
用增加 指令和循环指令。LD SM
0.0
FOR
VW100
,+1,+99 LD SM0.0 INCW AC0 NEXT 开机后就自动计算,读取AC0中
的数值
就是了。我已经写好梯形图了,您想要可以发给您的。
用
西门子plc
从1加到
100
,求梯形图
答:
TITLE=程序注释 Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD SM0.1 MOVW 0,
VW100
Network 2 LD T33 LD
I0.0
EU CTU C0, 100 Network 3 LDN C0 AN T33 TON T33, 1 Network 4 LD T33 EU INCW VW100 +I VW100, VW
200
Network 5 LD I0.0 EU ...
vb和
西门子
s7-
200
plc的
通讯 监控
答:
3、可以读取元件(V、M、S、Q、I)的ON/OFF状态。4、可以控制
PLC的
运行、停止。公布现在网上流行的PPI协议,此协议虽然有些错误,但是思路没问题。
西门子
S7-
200
PLC之间或者PLC与PC之间通信有很多种方式:自由口,PPI方式,MPI方式,Profibus方式。使用自由口方式进行编程时,在上位机和PLC中都要编写...
大家正在搜
西门子冰箱显示报警是为什么
西门子冰箱报警字样一直显示
PLC西门子
西门子PLC教程
西门子PLC模块
西门子200plc
西门子洗衣机怎么开机
西门子冰箱报警解除键在哪里
西门子洗衣机开始键不显示
相关问题
西门子plc为什么接通一次vw100不加一
西门子200plc的问题。假如VB100等于2,那VW100...
咨询下西门子200PLC问题,如下图,I0.0每接通一次,为...
西门子PLC 寄存器地址怎么自动改变?我想循环的把数据存储到...
西门子plc如何让语句只导通一次
西门子plc200中VW100的v,w,100分别表示是什么...
西门子PLC,我在用移位指令时,我将移位次数设为3,但我的开...
自学西门子200PLC加乘除指令 看不懂