第3个回答  2018-01-22
‍‍

电阻不平衡率为2.51%,二档直流电阻不平衡率为1.09%,其它三档的直流电阻正常,且一档的误差率明显超出《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》中所规定的标准。反复检查试验接线,更换了直流电阻测试仪,但结果与前次数据基本相符。依据表一数据,我们可以设想缺陷、故障点的部位: 

1)35kV中压A相线圈一档抽头匝数有误; 

2)35kV中压A相线圈分接头与引线连接接触不良; 

3)35kV A相引线与套管导电杆连接不良;

4)35kV无励磁分接开关静触头接触不良。 35kV直流电阻(Ω)测温34℃湿度60%  对于以上几点可能性,我们可以这样进行预想和分析: 

1)根据变压器的设计和要求,对于变压器线圈的绕制,作为以生产110kV变压器为主产品的生产厂家,变压器线圈都要进行产品的半成品和成品试验,而且,我们对原出厂试验报告及安装后的变压器试验报告中变压比试验数据进行比较,其误差值均小于±0.5%,符合规程要求,同时,其同档比较值亦无较大差别,因此,变压器线圈匝数有误的可能性较小,这种情况应该排除; 

2)对于第二点,从表一的数据分析,如果分引线焊接不良,出现一档直流电阻不平衡亦在情理之中,因此也应当作为疑点之一; 

3)35kV引线与导电杆的连接不好的情况,在以往的试验中,也曾出现过,但这次的试验数据与以往不同,无论从同档的三相数据,还是从同相的五档数据来看,A相引线与导电杆接触不好,它的梯度应当有一定的规律性,五档数值要么同大,要么同小,因此这可能性较小,但从检查的角度来看,这种方案是简便可行的。 作为检查预案之一。

‍‍