第1个回答  2009-02-12
首先是检查一下变频输出频率是多少!
1。如果不是0HZ,且频率不小于10HZ,那么量一下输出U、V、W三相是否有电压!如果有,那么就是电机堵转!如果没有电压,那么变频故障,维修!
2。如果变频显示输出变频等于0HZ,检查一下变频的输入信号有没有进来,变频是不是处于“RUN”姿态!
1)如果是处于“RUN”运转状态,那么提高变频的输出变频,10HZ左右!如果还是不转,那么变频故障,维修!
2)如果不是处于“RUN”运转状态,检查一下启动信号是否正常!比如面板启动的按“RUN”没反应,那么变频故障,如果是外部启动的,按外部的启动按钮没反应,就用一根导线冼运转端子和公共端子直接短接,运转,说明是外部运转信号电路故障,找电工检查!如果还是不转,那么变频故障,维修!本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-02-11
一般是设置了正向的频率限制,看看参数