判断题:漏电保护是防止间接触电常用的保护措施。( )

如题所述

第1个回答  2022-11-02

判断题:漏电保护是防止间接触电常用的保护措施。( )


间接接触电防护措施有以下几种:
① 自动切断供电电源(接地故障保护)。
② 采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(即Ⅱ级电工产品)。
③ 将有触电危险的场所绝缘,构成不导电环境。
④ 采用不接地的局部等电位连接保护,或采取等电位均压措施。
⑤ 采用安全特低电压。
⑥ 实行电气隔离。
⑦因作业现场环境恶劣,单股硬线易折断,单股线如果折断,电气设备的操作人员将会失去间接触电的防护,所以要求应用多股铜芯软线。
漏电保护是①

电压型漏电保护器和电流型漏电保护器都能防止间接接触电击和直接接触电击

能够防止人身直接触及到火线或者是触及用电设备的带电的外壳(间接)而产生的电击,当然当人体故意用身体的触及火线和零线(同时)这种情况不能够保护,因为这与负载的用电情况相同

漏电保护开关既可以防止直接触电也可以防止间接触电

漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出,如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用。

电焊机防止漏电造成触电事故应采取哪些保护措施

1.电焊机机壳、搭铁线应良好接地;2.绕组经常保持干燥。

常用的电动机的保护措施有哪些?

有短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护等。(l)短路保护因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断电源的措施为短路保护。常用的短路保护电器有熔断器和自动空气断路器。(2)欠压保护当电网电压降低时,电动机便在欠压下运行。由于电动机载荷没有改变,所以欠压下电动机转矩下降,定子绕组电流增加,影响电动机的正常运转甚至损坏电动机,此时用保护电器切断电源,为欠压保护。实现欠压保护的电器有接触器和电磁式电压继电器。 熔断器和热继电器不能进行欠压保护,因为电动机在欠压下运行时.其定子绕组增加的幅度尚不足以使熔断器和热继电器动作,所以这两种电器不能进行欠压保护。(3)失压保护生产机械在工作时,由于某种原因而发生电网突然停电,当重新恢复供电时,保护电器要保证生产机械重新起动后才能运转,不致造成人身和设备事故,这种保护为失压(零压)保护。实现失压(零压)保护的电器有接触器和中间继电器。(4)弱磁保护用保护电器保证直流电动机在一定强度的磁场下工作,不致造成磁场减弱或消失,避免使电动机转速迅速升高,甚至发生飞车现象,这种保护为弱磁保护。在直流电动机励磁回路中.串入弱磁继电器(即欠电流继电器)可实现弱磁保护。欠电流继电器工作原理:在直流电动机起动、运行过程中,当励磁电流值达到欠电流继电器的动作值时,继电器就吸合,使串接在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机起动或维持正常运转;但当励磁电流减小很多或消失时,欠电流继电器就释放,其常开触头断开,切断控制电路,接触器线圈失电,电动机断电停转。(5)过载保护当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间超过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏。当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护。

轮椅上的保护措施,防止身体前倾

可以采用汽车安全带设置,在轮椅靠背上套一根腰带,使用者缚在自己胸部位置即可。

漏电保护器为什么能防止触电?

漏电保护器内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电保护器能够防止触电的原因就在于此,因为漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。

朱鹮的保护措施

1.建立自然保护区,是成本较大但行之有效的措施
2.加强巡逻执法,为珍禽创造和谐生存环境
3.需要地方 *** 的支持,群众的参与,定期组织打击狩猎活动
4.通过媒体宣传,加强人民保护珍禽意识
5.加强法制宣传,提高法律意识

电气线路消防保护措施为什么不包括漏电保护

(6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。
漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常、供电方式、供电电压及系统接地型式。
(1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种,如图1所示。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。
按规定,如再次动作后,必须查明原因找出故障。
(3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,不得接至负荷侧,安装在水中的供电线路和设备,应严格按其规定,允许试送电一次,安装在潮湿简介,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时。
那么,应如何安装漏电保护器呢?
漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
(2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用,漏电保护器的使用管理、维护保养。
(4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
(5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换: 漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
关键字:漏电保护器 安装 使用
漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用,移动式电气设备、腐蚀性等场所的电气设备