第1个回答 2020-06-17
电能流动是有方向的,如果接反了电能表倒转,相当于给电网送电
本回答被网友采纳
相似回答
电流互感器二次为什么
只允许一点接地,两点接地会有什么危害?
答:
电流互感器二次绕组接地,是一般的安全规范,
是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题
。 电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。如图:k1接地...
互感器二次绕组
接地后,二次回路的
电流
不是要有一部分流入大地吗?那电流...
答:
互感器二次绕组与一次绕组隔离,
接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,仅仅是以大地为参考电位,不会形成回路,不影响测量准确度
。但是,如果互感器是多点接地,比如说,在互感器S2端子出接地,经过较长传输线路之后,又在电流表的输入侧接地,这样,两个接地点就会与大地形成回路,互感器输出会...
怎样能把继电保护学好?
答:
电流互感器在二次侧必须有一点接地,
目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害
。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0,则IY=I。 ...
10千伏高压电,
经过互感器
,在指针式
电流表
上如何串联电流变送器,是否会...
答:
1二次回路应该有一个接地点,防止一二次侧绕组绝缘击穿时候危机设备和人身安全
。但不允许有多个接地点,且接地点应该尽量靠近互感器 2电流互感器二次绕组不准开路,不能装熔断器 3测量仪表和保护装置不能接在同一个二次绕组上 4电流互感器和电压互感器不能互相连接 个人觉得重点在接地上,你要保证无...
为什么电度表
配
电流互感器电度表
大于5A就行?
答:
因为
电度表
属于利用二次电流计算的设备,它的输入电流是
经过电流互感器的二次
侧开的。而电流互感器的二测电流都设计成5安以内。
电网
电压
等级如何选择
答:
2)测量回路 测量回路分为电流回路
与电压
回路。电流回路各种设备串联于
电流互感器二次
侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于
电流表
以及
电度表
,功率表与功率因数
表电流
端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将...
一个
电度表
,如何判断它的
电流互感器
比
和电压互感器
比。
答:
从
电压互感器和电流互感器
铭牌上可以看出看出压比和流比,另外从
电流表的
最大量程可以看出流比,比如最大量程1500A,那么流比就是1500/5A。
电压表
最大量程是10KV那么压比就是10000/100V。在电压表和电流表上也可以找到这样的数字。
所谓的一次回路和
二次
回路怎么理解
答:
由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。其中主电路就可以称为一次回路,控制电路属于二次回路。电路回路,即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器的作用
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器电压互感器
电流互感器电压互感器作用
电压互感器二次侧额定电压
在带电的电压互感器二次回路工作
电压互感器为什么不能短路
电流互感器有什么用
什么是电流互感器
相关问题
电流互感器,电压互感器在运行时二次需要注意的问题及原因
电压互感器和电流互感器的使用注意事项有哪些?
为什么电压互感器运行时二次绕组禁止短路,而为什么电流互感器运...
常用的电压互感器和电流互感器的二次回路为什么一定要接地?
电流互感器和电压互感器的区别?
电流互感器或电压互感器在进行测量运行时要注意什么?
对电流互感器和电压互感器的二次绕组的保护接地,有哪些严格要求...
电流互感器二次绕组的排列次序和保护使用遵循什么原则?为什么?