第1个回答 2020-08-16
可以不设水平筋。参见
《混凝土结构设计规范》
GB 50010-2010(2015版)
9.1.9
混凝土厚板及卧置于地基上的基础
筏板
,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。
相似回答
剪力墙
水平钢筋
在
筏板基础内
可否
不设?
答:
不设
。参见混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇砼框架、剪力墙、)(03G101-1)
900高的
筏板基础
里设几道
水平筋
答:
根据本条规定,上、下表面各应有X、Y向钢筋。
厚度不大于2m,筏板中部可以不设
,当然有钱任性,想设就设。
筏板厚度
为1.4m,双层双向配筋,中间是否还需要加一层
钢筋
网
答:
不论筏板的板厚为多少,皆不需要在板厚的中面增设水平钢筋
。板的上下钢筋之间的支撑定位等做法,不需再施工图中详细画出。具体定位做法,应由施工单位提出,并保证在施工浇灌混凝土时,钢筋位置准确、不位移。那另外一个问题也就有了答案了,不用额外附加钢筋,使之形成钢筋笼,在受力上来说,双向配筋...
人防隔墙在
筏板内
要
设置水平筋吗?
答:
必须
设置
筏板
除了底筋和面筋之外,中间还有一层
钢筋
,
可以
布置
吗?
品茗土建
答:
一般
厚度
超过2米厚的底板,在底板中间需要按构造要求
设置
中间层
钢筋
。为了防止超厚底板由于温度作用而产生过大的内部拉力。
基础筏板厚度
大于多少的时候墙板
筏板内设置水平筋?
答:
2.0m及以上中间需设一层
钢筋
筏板基础
的
钢筋
怎么布置?
答:
当筏板的
厚度
大于2m时,宜沿板厚度方向间距不超过1m
设置
与板面平行的构造
钢筋
网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。对梁板式筏基,墙柱的纵向钢筋要贯通基础梁而插入筏板中,并且应从梁上皮起满足锚固长度的要求。一、
筏板基础
混凝土温度裂缝机理分析 (一)水泥水化放热产生的温度收缩 ...
筏板基础钢筋
如何布置
答:
基础底板顶面短向
钢筋
在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成
筏形基础
板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。
筏板基础
的钢筋通常为双层双向钢筋,对于上皮钢筋,一般长向钢筋为底筋,短向钢筋为面筋;下皮钢筋则...