一寸进水管分成两路一寸管,分别连接一个五路的分水器和一个七路的分水器,每路分水器的地热管长度保持相同(55米左右,差距不超过5米),如此一来每一路地热管内的压力是否相同?这样对于地暖供热是否会产生影响。希望在解答的同时说出一定的道理,比如说公式计算或者资料等,谢谢了
我现在不是担心哪个房间过热,而是担心不热。我现在住的房子90平米,5路分水器,第一年30多度,后来越来越差,去年楼下没住人,温度才18度左右,进水管绝对超过50度,出水管却冰凉,清洗无效,找供热的说大管路有问题,没办法解决。
现在新房144平,和以前的房子属于一个供热所,竟然也只有五路,打算刨了重新铺,原先的分水器也利用上(不是为了省钱,而是为了以后万一不热直接从主管道上再分出一路各连接一个分水器),再加一个六路或者七路的分水器,担心这样会导致水压不均而影响供热。
手动调节阀门也无法做到精确平衡啊,还是说这东西没有必要那么精确?
追答真的没有那么精确,如果不产生影响直接用就可以了,如果有影响就调整一下