电机啸叫声

供电系统为10KV/400V,在几个月当中,有时有几天或几个小时电机出现啸叫声,绕线转子JZR系列(功率为30-100KW数台)叫声非常大,普通异步电机叫声较小,叫声频率估计有几百赫兹以上,其他时间一切正常。望高手赐教。

第1个回答  2009-03-25
典型的供电电压三相不平衡,我是湖南地区,08年雪灾前的几天我这出现过这种情况,当时主空压机老是不明不白保护停机了,查看的时候三相又是好的.后来我叫人守了几个小时,停机时去直接看当时的三相,发现相差值有15V以上.30KW的电机相差15V以上电流就偏差有10A以上了,而本身电流只有几安的电机在电压相差15V时也就电流相差0.5A左右,所以体现不出来.
这样的情况你如果查你们的变压器及变压器至配电柜线路没有问题,那就是供电所线路出现问题了./
你仔细观察下出现啸叫声时三相电压的相差值就明白了,肯定是三相电压出现了问题,电机功率越大对三相电压波动越敏感.本回答被提问者采纳
相似回答