第1个回答 2009-03-25
典型的供电电压三相不平衡,我是湖南地区,08年雪灾前的几天我这出现过这种情况,当时主空压机老是不明不白保护停机了,查看的时候三相又是好的.后来我叫人守了几个小时,停机时去直接看当时的三相,发现相差值有15V以上.30KW的电机相差15V以上电流就偏差有10A以上了,而本身电流只有几安的电机在电压相差15V时也就电流相差0.5A左右,所以体现不出来.
这样的情况你如果查你们的变压器及变压器至配电柜线路没有问题,那就是供电所线路出现问题了./