18千瓦的电锅炉三相电用四平方的铜线可以吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-16
不可以,最少得用6平方的线,40A的空开
第2个回答 2016-05-19
四平方线小,最好用十平方,或者六平方的线
追答
不可以啊
第3个回答 2016-05-26
不可以啊
第4个回答 2016-06-10
计算出来需要6.4几平方的国标铜心线,所有你最好用10平方的线。
第5个回答 2016-05-20
4平方的太小了 怎么也得10平方国标铜线
1
2
下一页
相似回答
18千瓦电锅炉用
多少
平方
线
答:
三相电源用4mm²铜线即可
,单相电源可用25mm²铜线。
我有一台
电锅炉18千瓦
,
三相
380伏、三角形接请问电流怎么算?怎么...
答:
建议用4平方毫米的聚氯乙烯绝缘铜导线,或者用4平方毫米*3的橡胶电缆
。6平方毫米的更安全。=== 15.79安是错的,27安正确。虽然线间电流是15.79安,但是,流过每条相线的电流是相邻两相电流的叠加值,为15.79的根号3倍,也就是:根号3*(18000/3/3800)=15.79*1.732=27.35安 纠正个人错误...
电锅炉18KW
,功率380V,用多大铜丝线
答:
10平方,
三相
每千瓦2个电流,10
平方可
载60个电流。单相每
千瓦4
.54个电流最小要16平方。
电流问题
答:
电流不到25A,
4平方铜线(29A)或6平方铝线(29A)都行
,十平方当然更没问题!
18千瓦的
设备用10平
的铜线可以
么?(电压380V)
答:
你是什么设备??动设备吗??那你看你的额定电流多大,它启动时的冲击电流多大,持续时间 10平的线计算来说是完全满足静设备的需要,可是要是电机的话就要相应的提高(电机启动电流约为额定电流的1.7倍)这样就不满足了
18千瓦电锅炉要
用多大a
的三相
电表
答:
一般
三相电的
电流大概估算是一个
千瓦
大约2安培电流,那
18
个千瓦大约就是36安培电流,如果没有其它负荷的话
可以采用
45A至50A的三相电表就可以。
18千瓦电锅炉电
热水采暖炉一小时用多少电
答:
18千瓦的
加热设备,理论上一个小时需要18度电,这是加热功率开最大,一直处于加热状态下的耗电量
我家140
平方米
需买神亿通
电锅炉
多少容量
答:
18千瓦
左右。房子的采暖面积大约是140平米左右,那么大约需要用18千瓦左右的神亿通
电锅炉
即可。至于每天需要耗电多少,不仅取决于需要保持的温度,还取决于房屋的保温性能、房屋的朝向、房屋举架的高低、室外温度等很多因素,所以实际使用量只能在实践中得出。