88问答网
所有问题
马达断路器电流如何设定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-31
让瞬时过电流保护整定值应取电动机起动周期分量最大有效值的2~2.5倍。通用用电设备配电设计规范中,用于电动机短路保护的断路器,其瞬时过电流保护整定值应取电动机起动周期分量最大有效值的2~2.5倍。
相似回答
马达
保护开关的S值
设定
答:
在0.4kV等级下,S=一个几百安培的数,应该是极限分断能力Icu,在0.4kV等级下,NSX系列
断路器
S级为100kA,此外还有F、N、H、L等级别。在0.4kV等级下,CVS系列电动机保护开关,极限分断能力S级为50kA.
电机对应
断路器
,热继电器和接触器的选择规律?
答:
1、断路器的整定电流可按电机额定电流的两倍选
。2、接触器可按1.2~1.5倍选(越大越可靠、也越贵);3、热继电器有一调整范围,其最大值通常选电机额定电流的1.5倍,使用时适当下调至1.2倍上。如果是组合安装在接触器上的热继电器,选型时要与接触器配合选择。4、电机(英文:Electric machinery...
2ooKw
马达
起动
电流
只有3ooA什么问题?
答:
非软启动电流是2800A,若采用软启动,需要查看软启动设置。断路器按照额定电流选择
,400A的电动机保护型的(瞬动能超过启动电流的),开关600A。应该是采用Y-△降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形),启动电流可以降低到1/3。
塑壳开关+接触器+
马达
保护器分别是什么作用 这种模式控制保护的75kw以下...
答:
马达
保护器(可能是热继电器)起到热保护效果也可实现故障远端传输作用。根据功率选择型号,380V为例:估算1KW=2A计算
电流
值,选择所需元器件,品牌不同时,最好选择上一档,如施耐德品牌,5KW电机选择,
断路器
:C65 20A 3P 接触器:LC1D1210 热继电器: LRD16C 。
一台
马达
电机3000瓦,十台一起用,配多大
断路器
,和多少平方线。是不是30...
答:
30kw电动机,额定
电流
53A 按3倍启动电流考虑150A电流,选择300A的
断路器
,60平方的铜芯线。
如果
马达
是0.55Kw的电机应选多大的
断路器
呢?
答:
额定
电流
1.6倍以上。
7.5kw电机用多少安
断路器
答:
7.5kw电动机的额定
电流
11、4安,选用20安
断路器
即可。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等...
220V 电压 2000瓦的用电器需要安装多少安的
断路器
?需要几个?_百度知 ...
答:
以一台这样的用电器而言,它的工作
电流
根据P=U*I,9A多一点。如果使用的是电磁炉、电热扇之类的大功率家用电器,那么启动电流基本不用考虑,10A的
断路器
足矣。若果是动力
马达
之类的,那么必须考虑它的瞬间启动电流,一般选工作电流的4—7倍标称。保险起见,像断路器这样,参数一般选大点,不会有害处。
大家正在搜
电动机马达断路器如何设置
马达保护器SIMOCODEPROV
马达保护器设置方法
马达断路器调节电流参数设置
电机保护断路器电流调节
电动机断路器脱扣电流
马达保护器分断电流默认多少
电动机断路器参数设置
漏电断路器瞬时脱扣电流选型