有电工正反转电路图吗?

如题所述

第1个回答  2024-03-06

三相交流电动机最常用正反转电路一、二次回路图如下:

原理分析:

1、正转:按下按钮SB5,接触器KM1线圈带电。一方面,主回路的KM1主触点接通,三相电动机绕组U、V和W以L1、L2和L3的相序,接通电源,电动机实现正转;另一方面,与SB5并联的辅助节点KM1接通,在SB5断开后实现自保持,确保了KM1线圈仍然带电。(下图,注意接通部分)

正转

2、反转:按下按钮SB4,接触器KM2线圈带电。一方面,主回路的KM2主触点接通,三相电动机绕组U、V和W以L3、L2和L1的反相序,接通电源,电动机实现反转;另一方面,与SB4并联的辅助节点KM2接通,在SB4断开后实现自保持,确保了KM2线圈仍然带电。(下图中,注意接通部分)

反转

3、停车与保护:①停车:SB1为常闭节点接入控制回路,正常情况下接通;当按下按钮后,常闭接点断开,无论原来处于正转、还是反转状态,控制回路都会失电,接触器(KM1、KM2)线圈断电,主触点断开,电动机停转。②过负荷保护:无论正转、还是反转状态下,当电动机出现过负荷时,热继电器FR1双金属片动作,接于控制回路的其触点FR1断开,完成和按下停车按钮SB1同样的动作,实现过负荷保护停车。③互锁保护:当电动机处于正转状态时,如果误按下SB4引发KM2带电,电源将会发生两相短路;为防止这个误操作,在KM2线圈串联KM1常闭节点,在KM1带电正转运行时,即使误按下SB4,由于KM1常闭的断开,KM2线圈不会带电,避免了引发误操作事故。同样道理,翻转状态下与KM1串联的KM2常闭节点,也起到这样的互锁保护作用。④短路保护:熔断器FU1、FU2起到短路保护作用。