双光栅传感器 PLC 选型

要设计的设备需要连2个光栅传感器, AB 相,5V 电平。其余接一些行程开关,大概6个。输出是一些气缸电磁阀,大概8个。
对PLC 不是很熟悉,大家能给我选个型吗。
主要有几个疑问:
5V电平的光栅信号能直接被PLC识别吗?
光栅的高速脉冲计数 PLC 基本模块能完成还是需要独立的扩展单元才行?(我看三菱的一个HC单元 就1000多,2个就2000多了啊,好贵。。)

最好是原厂的型号,不要仿的,外面还需要连触摸屏做组态,要是连不上就悲剧了。

能根据这个要求给我选个PLC型号吗? 最好是性价比高点的。 谢谢各位工控大牛

第1个回答  2013-12-16
1、光栅尺5V AB相脉冲要进PLC还是有些难度的,一般都是要求厂家直接供给24V型号,或者自己做块转换板把电平转成24V。

2、PLC本体上的高速输入,对日系风格熟悉的话,可以考虑欧姆龙以及台达的产品。两轴AB相接入都没有问题。欧姆龙一般选择CP1h 、CP 2H,取决于你的脉冲频率能有多快,以及其他控制上的需求。台达的话,可选型号也有很多,DVP-EH2、SV、SV2等等都可以满足要求。
3、综合考虑的话,个人推荐台达EH2(不考虑体积)以及SV(考虑轻薄体积)。追问

大概明白了。先要解决一下光栅尺信号电压问题。
公司原来几个都用的三菱。我看手册三菱基本单元也有2组高速脉冲计数输入。X0-7,可以接2组AB信号。速度好像不是很快,也就5KHZ左右。这个是不是速度太慢了?传感器还没买没办法试。
台达的性价比好像不错,威纶通的触摸屏我看了也支持这款。

追答

用谁家的PLC取决于:
1、稳定性,三天两头坏谁也受不了;
2、技术要求,存储步数啦,最高频率,通讯扩展啦等等。
3、最重要的,技术接受程度。拿到一台PLC,需要再学习个十天半个月才能用的话的谁都难以接受。

三菱的FX系列PLC,从技术上来看已经全面落后了,性价比说实话现在也不占什么优势,通讯功能啥的更是要命的地方。主要靠着当年与欧系PLC比较而言性价比高这点积累的人气续着最后一口气,却又培养了大量的仿制品市场.....

追问

恩,感觉三菱的和其他比起来是不怎么样,就是小型的几个FX1S什么性价比不错。我们小设备很多都用这个。

欧姆龙CP 的最少都40点啊,价格也贵了不少,有点浪费。
我看还是台达吧,价格也还好。现在好像都EH3了啊,价格差不多,先去下点资料准备下了。