请教,关于6SE70在启动后给定0HZ的时候,输出一定的转矩,防止类似起升机构的重物下滑?

当我给变频器启动信号的时候,制动器同时打开,所以重物就下滑了,解决的办法到是有,可以通过延时,或力矩判断来恰当的时候打开制动器.当还是想问一下,在p100=3控制方式下,能否实现上叙情况.是要进行附加电流或电压的参数设置吗?具体和哪几个参数相关?thanks!

第1个回答  2013-11-20
我是专业做起重机的,P100=3是可以的,你可以看看功能图的470页(抱闸控制),设置以下参数:P610=K184(P610为打开抱闸检测的值)P611=5%(P611为打开抱闸的阀值)P615=KK148(P615为关闭抱闸检测的值,KK148为实际速度)P616=0.5%~3%(P616为关闭抱闸的阀值)U953.48=4(抱闸功能的输出才能生效)然后将某个输出端子设置为B275,(最好是P601,可以少用个中继),然后用该信号来控制抱闸。
第2个回答  2013-11-20
给2楼一个精华。因为他想到了,VC控制在低频下的扭矩控制能力是优于SLVC的。但是,楼主的问题也不一定非要转矩的精准控制,只要提供一定的堵转制动力矩就行了,想些办法,还是不难做到的。因为,SLVC在5Hz以下是采用V/F模式控制的,只要V的给定量合适,提供一个安全的堵转力矩,还是有可能的。
第3个回答  2013-11-20
P100=4可以,等于3的话比较难,通过延时或判断转矩的方法调整准确比较难,因为起吊负载是变化的,不同负载的时间是不同的。
第4个回答  2013-11-20
功能图285页K24是经过计算并30MS滤波出来的力矩实际值,K184是电流的力矩分量,我觉得是差不多,呵呵。您的意见呢?