88问答网
所有问题
变频器输出端的零线与地线之间也有电压,怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-05-29
可能原因:
检查一下零线是否断路
也有可能是地桩松动
本回答被提问者采纳
第2个回答 2017-05-29
变频器的输出端哪来的零线?
相似回答
零线对
地
电压
高正常吗?
答:
零线对地电压高,
说明楼主所用电网当时三相负载不平衡
,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现电压是正常的。交流电:由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故...
火线
与地线的电压
是380v
零线和地线
有220v
的电压怎么回事
?
答:
你说的这种情况只有在中性点不接地系统中才会出现
,三相四线制中性点不接地而有一相线接地时,就是你说的这种情况,测量时地与相线与地之间电压两相380V,一相为0V,相与零之间电压均为220V。
零线
电流大,零地
电压
高,请教高手。
答:
主要原因是三相负载不平衡
,在三相负载平衡的情况下,零线的电流为零,零地电位为零。假设莫一相负载小或者完全开路,此时三相电流的矢量和不为零,而为一个有限值;中性点电压也相应的发生了漂移,因此零地之间会存在电压。解决办法:想办法平衡三相负载。
调光控制器---
零线,
火线
,地线之间
奇怪的现象,求解!
答:
1:由于可控硅PN接的漏电流
,加上输出端空载(就是悬空)你用万用表去量(当然你用的是数字万用表了)由于表的内阻很高(5M),所以量出来就有220V,2:灯泡关闭后,但是由于可控硅的漏电流,你摸到回路上,加上你的另一只手搭在外壳上,外壳接了地的,形成回路,所以你被电打了。3:N线与GND...
零线和地线之间
的正常
电压
应该是多少?
答:
零线和接
地线的电压,
正常情况下应当是0V。但是实际运用中,因为零线与地线节点之间有导线本身的阻抗存在,这个电压可能不是理想的0V。不同的设备因为线路阻抗的不同,
零线和地线之间的
电压也不是一个常值。具体的情况,要看设备正常工作时测得的电压差是多少来确定。只要不发生异常波动,在一定的安全...
什么叫零地
电压
答:
因为在正常情况下地线是电压为零,所以零地电压就是
零线
上
的电压
也即下图所示的Upen。Upen=In*Rn,In是流经零线的电流,Rn是零线的电阻值。常用的TN-S系统(也就是原来的三相五线)是把工作零线N
和地线
PE严格分开的供电系统,用户侧零线在一般情况下是不允许再次短接的。送电路由的远近决定了零线的...
变频器
接线
端和地线之间
用摇表测量是不是会得出“漏电”的结论?
答:
变频器是严禁用摇表测量相间和对地绝缘
的,变频器
输入
输出端
都是电子元件IGBT对感应
电压
非常敏感。测量时用普通万用表就可以了
零线和地线
混用对
变频器
有影响吗
答:
不行.那是非常危险的事情
,地线
是保证安全
的,零线
是保证电器正常工作的,虽然它们都接到大地上,但不允许这样使用的,有很多这方面事故的案例。使用地线的目的一是当三相不平衡时中线可能带电,二是中线断路时中线肯定带电,有人接触到会有危险。地线是保证安全的,如果电路漏电会通过地线流入大地,保护...
大家正在搜
隔离变压器输出端零线与地线电压差
变压器输出端有零线吗火线
变压器上的零线是怎么来的
变压器输出端需不需要接零线
变压器的地线和零线图
隔离变压器零线和地线接一起
三相隔离变压器零线怎么接
380v没有零线怎么产生回路的
隔离变压器零线接地
相关问题
公司配电,从变频器出来的电,测试火线到零线电压为186V ,...
一个三相异步电机,三相电压380V,三相与地线之间有两条22...
我我有两台变频器,分别控制两台电动机,并且分成两个独立的空开...
零线和地线混用对变频器有影响吗
零线和地线之间有电压是怎么回事
零线对地220伏电压是怎么回事?
两相电路分火线零线吗
变频器不接零线可以吗?