挡土墙水平筋
可以直锚吗
答:
可以,
在满足直锚要求的情况下采用直锚
,直锚不能满足施工要求时采用弯锚
挡土墙水平筋
做法?
答:
土墙水平筋的做法步骤是:
一、先浇筑基层,主要是在原有墙面伸缩缝塞入沥青木板,然后运用浆砌片石封闭;二、然后进行插筋
,一定要将钢筋一次性插入到顶,而且要跟墙的高度一致;三、接下来对墙筋施工,要将水平筋进行固定;四、最后进行焊接,主要是焊接长柱钢筋,能够后续作为固定使用。具体介绍如下:1...
挡土墙水平筋
在框架柱可以直锚吗?
答:
锚固
长度够的话,采用直锚。
...
挡土墙
(剪力墙)外侧
水平筋
在有暗柱的转角
应该怎样锚固
?
答:
水平筋
插入暗柱筋内侧,插入部分够
锚固
长度即可。
挡土墙水平筋
直锚框架柱依据
答:
锚固
长度能够满足构造要求。1、首先
挡土墙水平筋
直锚框架柱依据是,锚固长度能够满足构造要求时。2、其次可以直锚,直锚就是不用打弯。3、最后接伸进去就行。
地下室
挡土墙水平筋
可以直锚吗?有什么根据?
答:
直锚在可能的情况下都是优先选择。因为
锚固钢筋
不仅是看“锚固长度的规范规定”,需要考虑钢筋受力时对锚固区也是有影响的,直锚可以减少锚固造成的应力集中。
地下室
挡土墙的
对接位置
答:
框架结构中地下室
挡土墙
在端柱处
锚固
,
水平筋
伸入柱子内够锚固后以直锚。地下室挡土墙为内水平筋,在端部转角柱不可直锚,(转角柱同墙宽)要转过去另一方向一个锚固长。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑...
挡土墙钢筋
绑扎、搭接有何要求?
答:
当带肋
钢筋
直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械
锚固