大面积的变电室的消防气体灭火系统

现有一个尺寸为108.8*9*8(米)的大变电室,需要配置气体灭火系统,但尺寸太大,完全超过了规范的限制,有没有高人能指点一下怎么做?

第1个回答  推荐于2016-12-04
目前关于大空间的气体灭火,国内还没有很好的解决方案,规范里说得是“不宜大于800㎡”。根据你目前的情况,可以有2种方式:
1、将大变电室分隔为2个或以上防护区
2、直接还是按照1个防护区来设计

常用的是七氟丙烷,希望对你有帮助。
重庆九霄科技本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-11
是做七氟丙烷,这么大的空间喷一次得花费多少啊?!
全淹没式!!!
可以做专门针对配电箱灭火的啊,气溶胶灭火,成本可能会降点。
火探管有没有想过,也可以考虑。
目前配电室灭火基本就这三样。