PCB布线时候,爬电距离的理解?

如题:在PCB布线时,当两个不同的网络布线时,比喻开关电源输入直流母线的负端(功率地),和经变压器隔离和整流输出的地(工作地),我的疑问在这里,这两者布线距离如何思考?我对爬电距离的理解是压差的大小决定二者的距离,但这两个地的布线距离如何确定呢?

第1个回答  2013-10-08
单独计算爬电距离时,要考虑电压与距离的关系,这时还有其他因素,比如气压、温度、空气成分等;
当计算两个地之间的安全爬电距离时,电压多数是恒定参数,比如DC500V,气压、温度、空气成分等也在考虑只内;
PCB布线一般考虑的距离较大,比如小型AC220继电器的接点间距约1毫米左右就可以安全断开,而PCB布线则要考虑大于2毫米,而有些外国公司规定则需要大于4毫米,总之,距离大点更安全;本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-10-08
如果绝缘好的话,挨着也没有事。