光电开关和继电器怎样控制一个电磁阀动作

我的继电器型号是sy4n-u dc24v 光电开关有3线[分别是棕蓝黑] 电磁阀是24v2条线的 请告诉我要怎么接最好能告诉我那条颜色的线要接在继电器哪个号码的[继电器的号码分别是1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]谢谢
我的是 直流24V三线NPN常开 还有电磁阀接在哪个号码
麻烦直接告诉我线怎么接就行哦 谢谢

第1个回答  推荐于2017-12-15
首先,光电开关控制继电器,光电开关的棕色接DC24V,蓝色接DC0V,黑色接继电器13(一般13和14是继电器电源,13接-,14接+),继电器的14接DC24V。
然后,继电器控制电磁阀,电磁阀的两条线其中一条是红色的,另外一条是蓝色(如果是日本货,这条线应该是黑色的,反正一正一负),继电器5,接DC24V,9接电磁阀红色线,(5和9是一组常开触点,1和9是常闭触点)电磁阀蓝色线(或者黑色)接DC0V。
最后,断电情况下,用万用表量下DC24V和DC0V有没有通,没有通的话开电试机,通的话拆掉重新接(或者扔掉万用表再去买个新的...)追问

我试了 当光电开关感应到东西 可是电磁阀不工作啊

追答

这样的接法效果是:只有当传感器感应到的时候,继电器才会工作,电磁阀跟着动作,也就是点动式的。
检查电路:当光电开关感应到的时候,继电器有没有动作?如果继电器动作证明感应器可以控制继电器;
再看继电器有没有控制到电磁阀,继电器接通的时候,用万用表量继电器9和DC0V之间的电压?有的话就证明电路OK,检查电磁阀,你的是电磁换向阀还是液体电磁阀?功率大不大?

本回答被提问者采纳