88问答网
所有问题
三菱PLC程序中,我有40个数据寄存器中的数都要乘以1000;
那我只能一个一个乘吗,有没有办法可以同时乘
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-17
用变址寄存器 和 循环指令 加上 子程序 来处理,问题是数据乘完后 数据会变宽 小心被覆盖了
追问
为什么要加子程序?数据用32位的
第2个回答 2013-10-17
没有办法,只能一个一个乘。
追问
KK,这么不人性化
追答
PLC就是PLC,还没有批量乘法的指令。
本回答被提问者采纳
相似回答
三菱PLC程序中,我有40个数据寄存器中的数都要乘以1000;
答:
没有办法,只能一个一个乘。
三菱PLC数据寄存器
D的数值范围是多少?是怎么算来的?
答:
16位
寄存器,
有符号数-32768~32767,无符号数0~ffff有符号数最高位符号位,数值2的15次方,无符号数2的16次方三菱Q系列
PLC的
链接继电器B和链接寄存器W与普通继电器M和普通寄存器D的区别:M寄存器是位寄存器,也可以作为虚拟的继电器使用。16个或者32个连续的M寄存器也可以存储2进制的
数据,
D寄存器就是...
三菱plc
中如何将32位寄存器值写入16位
寄存器中
?
答:
32位寄存器也是按两个16位的方式保存,也就是由两个16位组成,当低位值低于32768时,可以用 MOV C220 D1 写入,值大于32768时,超出16位
寄存器的
范围,进入如下转化设定即可:\x0d\x0a1.若D0为你的流量设定值,则D1为保留的32位双字整数的高位字;\x0d\x0a2.当D0大于等于0时,D1赋值为0...
三菱plc
如何修改
数据
答:
1)在下拉编辑"Edit"菜单中选择编辑“Write mode”后 2)鼠标双击C18,该处程序逻辑块将变成灰色,并同时弹处一编辑栏,在此你可以将C18改成C1 3)同样方法你可以将K1000改成K9000 4)最后你需要将改变后的程序转换Convert(这里有3中模式,根据需要选择其一)5)保存后 修改完成。
三菱plc中的数据寄存器
d...
三菱PLC
关于
数据寄存器
断电保持型的问题
答:
如果该元件是断电保持型,断电前的数据内容将被保持,通电后进行计算的话,最终结果是计算后的值
三菱PLC
D
数据寄存器的
用法
答:
DIV是二进制除法,你只能得到商和余数 你的
程序中,
D10是商,D11是余数 若想直接得到带小数的结果,必须用浮点数除法指令,但之前就要把数据转换成浮点数。
三菱plc
中。有多个
数据,要
找出其中最大值和最小值 用什么指令_百度知 ...
答:
最大值用CMP(比较指令)和最小值ZCP(区间比较指令)CMP(S1)(S2)(D),将源操作数(S2)中的内容与(S1)中的内容作比较,比较的结果放到目的操作数(D)中。ZCP(S1)(S2)(S)(D),将目标操作数(S)中的内容与(S1)、(S2)
中的数据
构成的区间作比较,比较的结果放到目的操作数...
三菱PLC程序中
FMOV K0 D500 K10是什么意思 怎么不能写入呢 要怎样写...
答:
多点传送指令,功能号为FNC16,意思是:将源指定的软元件的内容K0传送至以开始软元件号码为D500至509这十个数据寄存器中,传送后,这十
个数据寄存器中的
数据完全相同。系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。由只读存储器组成。厂家使用的,内容不...
大家正在搜
三菱fx3u数据寄存器
三菱plc程序寄存器怎么加2
三菱plc数据寄存器详解
三菱plc数据寄存器最大值
三菱PLC寄存器为几位
三菱PLC寄存器ZR
三菱PLC寄存器会自动清零
三菱plc脉冲寄存器d8140
三菱plcfx1n寄存器