OMRON CP1H-XA40DT-D型号PLC输入和输出的com端分别应该怎么接线?是接在电源的正极还是负极?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-15
输入: NPN的话,COM接 24V, PNP的话,COM接0V。
输出:com接0v本回答被提问者采纳
相似回答
欧姆龙CP1H-XA40DT-D
PLC
-I/O如何
接线
答:
输入点COM接直流负极
,各个输入型号为直流正极有效!输出点COM接直流负极,输出点接负载的负极,负载的公共端接电源的正极!(电源为直流)希望对你有帮助!
有谁知道
欧姆龙CP1H-XA40DT-D怎么接线
啊 本人是菜鸟啊 最好详细点 不...
答:
输入端有电源端子,通24V直流电,
输入端的所有COM接24V+,输出端的所有COM接24V-
,其他的就是输出输出信号了
欧姆龙CP1H-XA40DT-D
PLC输入
中的前两个端口,也就是L1和L2该如何
接线
...
答:
如果 -D 上面写 L1,L2,你买的是假货或是翻新吧
CP1H-XA40DT-D
PLC是
什么类型
输入
答:
NPN
CP1H
-**D 1. 等级 X: 基本型 XA:内置模拟量I/O端子 Y: 专用脉冲I/O端子 3. 输出分类 R: 继电器输出 T: 晶体管输出(漏型)T1:晶体管输出(源型)2. 内置I/O点数量 40 : 40个I/O点 20 : 20个I/O点 4. 电源 A: AC D: DC ...
欧姆龙plc
,
cp1h-xa40dt-d
,接通24V
电源输出
端直接导通,不带电测量
com端
...
答:
楼主所使用的PLC为晶体管PLC,请确定该
PLC输出
是PNP还是NPN的(之后根据实际情况接线)。
欧姆龙CP1H-XA40DT-D
,
输出端的
指示灯正常亮,但是没有电压
输出是
什么原因...
答:
没接错线??有输出时
输出端与
对应
的CoM
囗接通。
按钮开关常开常闭触点
欧姆龙
编程器
CP1H-XA40DT-D
答:
更进一步的我们可以发属的,就像是导电塑胶一类的开关中,除了接触点,也有可能会连接的过程中导致不通,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给功率继电器提供足够的工作电流,否则功率继电器吸合是不稳定的。欧姆龙编程器
CP1H-XA40DT-DOMRON欧姆龙
传感器的种类很多,现在经常使用的有热电阻...
...接到
欧姆龙CP1H-XA40DT-D
型
PLC
上作为信号
输入
,
应该怎么接线?
_百度...
答:
EE-SX672是 NPN输出,常闭。
CP1H的输入端
。
COM接
24V。 EE的
输出端
,接到
plc输入
点就ok了。
大家正在搜
LM1200DT一8型号
电池型号为什么为什么又叫D
plc中D120L什么意思
Duk是啥型号
SCR一D型号解读
D型号电池
D罩杯分几个型号
plc数据寄存器D怎么用
PLC的D数据寄存器不够用
相关问题
欧姆龙CP1H-XA40DT-D PLC-I/O如何接线
欧姆龙PLC输入端和输出端如何分别,需不需要外接电源,希望详...
欧姆龙CP1H-XA40DT-D PLC输入中的前两个端口,...
想用欧姆龙EE-SX672传感器接到欧姆龙CP1H-XA40...
OMRON PLC 输入端和输出端的COM口有什么区别? 分...
欧姆龙PLC输入端怎样接线??
OMRON PLC如何接电源线
欧姆龙plc,cp1h-xa40dt-d,接通24V电源输出...