消防箱kM1什么意思?

如题所述

第1个回答  2021-04-19
KM一般是指交流接触器的英文符号,因有些电路图有很多接触器,所以后面带一个数字,以区分。
接触器还有线圈符号,一般是一个方框(□),而接触器的触头符号一般是两根短线中间一根斜线(_/ _)。然后对应的线圈及触头均标上KM1、KM2……等。
第2个回答  2021-04-19
当前位置:电气控制与PLC网络教学资源>学习情境>项目三消防给水控制系统>正文

一消火栓灭火系统简介

采用消火栓灭火是最常用的移动式灭火方式它由蓄水池、加压送水装置水泵及室内消火栓等主要设备构成。

室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。

常用的加压设备有两种消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时在每个消火栓内设置消防按钮灭火时用小锤击碎按钮上的玻璃小窗按钮不受压而复位从而通过控制电路启动消防水泵。采用气压给水装置时可采用电接点压力表通过测量供水压力来控制水泵的启动。

二消火栓用消防水泵的控制要求

消火栓灭火系统由消火栓、消防水泵、管网、压力传感器及电气控制电路组成。消火栓灭火系统属于闭环控制系统。当发生火灾时控制电路接到消火栓泵启动指令发出消防水泵启动的主令信号后消防水泵电动机启动 向室内管网提供消防用水压力传感器用来监视管网水压并将监测水压信号送至消防控制电路形成反馈的闭环控制。

消火栓灭火系统框图

1.对消防水泵控制的三种方法有

(1)由消防按钮控制消防水泵的启停当火灾发生时用小锤击碎消防按钮的玻璃罩按钮盒中按钮自

1/16页

动弹出接通消防泵电路。

(2)由水流报警启动器控制消防水泵的启停 当发生火灾时高位水箱向管网供水时水流冲击水流报警启动器于是即可发出火灾报警又可快速发出控制消防泵启动信号。

(3)由消防中心发出主令信号控制消防泵启停 当发生火灾时灾区探测器将所测信号送至消防中心的报警控制器再由报警控制器发出启动消防水泵的联动信号。

2.控制要求

(1)消火栓用消防泵多数是两台一组一备一用互为备用。

2互为备用的另一种形式为水压不足时备用泵自动投入运行。另外当水源无水时水泵能自动停止运转并设水泵故障指示灯。

(3)消火栓消防泵由消火栓箱内消防专用控制按钮及消防中心控制。

(4)设有工作状态选择开关消火栓消防泵有手动、 自动两种操作方式。

(5)消防按钮启动后消火栓泵应自动投入运行 同时应在建筑物内部发出声光报警通告住户。6)为了防止消防泵误启动使管网水压过高而导致管网爆裂需加设管网压力监视保护。

(7)消防泵属于一级供电负荷需双电源供电末端互投。

三两台消火栓用消防泵一用一备的电气控制

2/16页

两台消火栓用消防泵一用一泵的电气控制线路一

3/16页

两台消火栓用消防泵一用一泵的电气控制线路二

1 电动机配置情况及其控制

该电路共配置两台电动机M 1和M 2采用直接启动方式 由接触器KM 1、 KM 2控制。

断路器QF1、 QF2分别作M 1、 M2的短路保护热继电器FR1、 FR2分别作M1、 M2的长期过载保护。

2主要电气元件的作用

1消防泵专用按钮的作用

1SB—NSB[6]为设在消火箱内的消防泵专用控制按钮按钮上带有消防泵运行指示灯1HLNHL[7] 。消防泵专用控制按钮平时由玻璃片压着其动合触头闭合使中间继电器KA4[6]得电吸合。当发生火灾时打碎消火栓箱内消防专用控制按钮的玻璃片该消防专用控制按钮的动合触头复位断开使KA4

4/16页

失电释放从而启动消防泵。

2万能转换开关的作用

万能转换开关SA为消防泵工作状态选择开关可使两台泵分别处在1#泵用2#泵备、 2#泵用1#泵备或两台泵均为手动的工作状态其触头工作状态见下表。

万能转换开关SA触头工作状态

3水源水池液位器SL的作用

水源水池液位器SL用于监视水源水池的水位 当水池水位过低时液位器SL的动合触头SL(1a—19)

[8]闭合使中间继电器KA3[8]得电吸合其动断触头KA3(41-43)[17]、 KA3(61-63)[25]断开使两台水泵的接触器均不能得电使水泵无法运行。

4中间继电器KA5的作用

电动机M1、 M2的控制电路中都有KA5的动合触头,只有KA5得电吸合其动合触头闭合 M1、 M2才能得电。 KA5由通电延时时间继电器KT3[9]和KA4[6]控制而KT3又由KA4控制 KA4由消防专用按钮1SBNSB[6]控制。

3.线路工作原理分析

1手动控制

按下启动按钮S B2[13]或S B4[21])接触器KM 1[13](或KM 2[21])得电吸合并自锁其主触头[2或3]闭合使电动机M 1(或M 2)得电启动运转 1#泵(或2#泵)运行。 KM 1(或KM 2)的辅助动合触头KM 1(37—39)[14](或KM2(59—69)[22])闭合使中间继电器KA1[14](或KA2[22])得电吸合和运行指示灯HL4(或HL7)亮。 KA1(或KA2)的动断触头KA1(1b-27)[11]和KA1(33-35)[12](或KA2(1c-49)[19]、 KA2(55-57)[20])断开使停泵指示灯HL2(或HL5)和故障指示灯HL3(或HL6)熄灭。

当电动机过载时热继电器FR1(或FR2)的动断触头FR1(33-37)[13](或FR2(55-59)[21])断开 K

5/16页

M 1(或KM 2)失电释放 M 1(或M 2)失电停转使1#泵(或2#泵)停止工作。

按下停止按钮SB1(或SB3) KM 1(或KM2)失电释放使1#泵(或2#泵)停止工作。

2 自动控制

将万能转换开关SA旋转至―1号泵工作 2号泵备用‖档其触点9–10、 11–12闭合。

①未发生火灾时的控制

消防专用控制按钮1SBNSB[6]由玻璃片压着其动合触头闭合使中间继电器KA4[6]得电吸合其动合触头KA4(1a-21)[8]断开使通电延时时间继电器KT3[8]不能得电其延时闭合的动合触头KT3(1a-25)[10]未闭合 KA5[9]不能得电其动合触头KA5(1b-41)[17]、 KA5(1c-61)[25]未闭合 KM 1或KM2不工作 1#泵、 2#泵均停止工作。 由于KA1[14]、 KA2[22]未得电其动断触头闭合使停泵指示灯HL2、 HL5亮。

②发生火灾而1#泵正常工作时的控制

当发生火灾时打碎消防栓箱内消防专用按钮的玻璃片该按钮的动合触头复位断开使KA4[6]失电释放 引起各电器的动作顺序为

③当发生火灾且1#泵出现故障时的控制

由于1#泵出现故障接触器KM 1[13]跳闸 引起各电器元件的动作顺序为

6/16页

④在两台泵的控制电路中与KA5的常开触头并联的引出线接在消防控制模块上 由消防中心集中控制消防泵的启停。

7/16页

a (b)手动控制电路

8/16页

9/16页

a 1号泵工作 2号泵备用的控制电路

b 2号泵工作 1号泵备用的控制电路

工作泵和备用泵的控制电路

a 1号泵工作 2号泵备用的控制电路b 2号泵工作 1号泵备用的控制电路本回答被网友采纳