[求助-西门子PLC300/400]s7-300plc配置

请问:现有一个项目,需要300plc,数字量输入有400点,数字量输出有110个点,模拟量4-20ma输入有3个点,热电阻输入3个点,使用以太网通讯,怎样配置最合理?

第1个回答  2019-12-12
运算量要求不大的话CPU
:315
PN/DP
盘柜与现场控制点距离近的话
用360+361+361
否则就要选用两个ET200M
从站
整个系统需
DI(32)15块;DO(32)5块
;2个标准AI
。电源模板1或3块
如果你想选择以太网做通讯,cpu可以选择315-2DP/PN或者317系列。建议cpu及从站模块供电采用西门子电源模块PS307
10A
307-1KA01-0AA0单独供。其它的从站模块以及输入、输出、模拟量及温度模块按实际设备布局展开。注意cpu及从站扩展模块最多只能扩展8块。其它输入、输出、模拟量、温度控制用另外的电源供电,并按回路情况分配小型短路器若干。模拟量、温度模块请做好屏蔽工作。