我买了个拖线板是要自己接线 如图所示 是2根线的 怎么接到拖线板上 拖线板有3个线 请问接哪2根

我买了个拖线板是要自己接线 如图所示 是2根线的 怎么接到拖线板上 拖线板有3个线 请问接哪2根 谢谢(倒数第二张照片是我自己接的 然后就烧了)拖线板从左至右依次 地线 火线 零线 请专业人士回答 谢谢

第1个回答  2018-03-30

    如果是你说的三芯电线, 黑色-地线 棕色-火线 蓝色-零线。
    如果是3插头,你的电线只有2根线。那么黄色的接到 L ,黑色接到 N 。

    【简介】:

    中文名称:拖线板

    英文名称:Power Strip (直译:电源条) (内地广泛使用的误译是:“Tows the forming block”,如在中国的英文版网站上看见这个令人不解的英文,指的其实就是这个拖线板)

    拖线板是香港人的叫法,大陆人一般叫排插、插座、延长插座,普遍指电源转换器有延长功能,是家庭生活中必需用到的电工产品。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
红接L(火线),蓝接N(零线),黄绿接地线。最好买有地的插线板。追问

插头不带地线 怎么接

追答

不接就是了,把裸露的金属剪掉。

追问

我就是2根线

图片上有

追答

只接LN即可
这种插线板不要用于金属外壳的电器。

追问

之前就这样接 然后爆了

追答

只看到一张图,没看到其他图呢?

追问

追答

检查一下插线板内部是否有短路

追问

新的。。。

追答

还有正规接,线应该是接图中右边那3个方孔中
新的一样有可能碰到内部短路的

追问

你说下面3个孔?

追答

接线下面的3个孔,松开螺钉,线插进去,拧紧螺钉即可,还有你最好换成3线的线,安全些。

追问

我图中有蓝 灰两条线

要怎么接

追答

这样接是对的

追问

这样子

追答

就是你这样接,你最好检查一下爆的地方,肯定有短路,还有线的外皮要压在压条内才安全

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-01-19
和标示有L和N的两个连接追答

另一个是接地线

如果没有接地线可以不用接

第4个回答  2016-01-19
三孔的是:上地线,左零线,右火线追问

我2孔

追答

所以说只需要接零线和火线

第5个回答  2016-01-19
左右一边一根,插板不分那根接哪里追问

不可能啊 我随便接就爆了

追答

如果家里只有火线与零线,没有地线,那么火线接L,零线接N即可。